Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249
#550670

А проблема в том ,что 5 лет назад был ремонт и електрику делали те кто и штукатурку. Нет нуля на кухне в выкл. приходит три провода один фаза два на люстру прямиком ноль нигде не нашел перебрал все ближ лежащие розетки и т.п. значит соединение в бетоне похоронено.Но основная проблема в том что при поисках этой проблемы нарисовалась новая.при попытке причесать провода в щитке оказалось что, вводная земля не подсоеденена к основной земляной шине при попытке это сделать выбило УЗО. окозалось в итоге что между землей и фазой 90 вольт. методом тыка из земляной рейки были удалены все земляные жилы на которых присутствовало напряжение по отношению к одной из линий.как раз освещения после этого все заработало, но из земляной шины удалены несколько линий при проверке на них от 30 до 90 вольт. что это.

Не очень понятное изложение проблемы, что вы называете землёй в щитке?
По первому вопросу - всё у Вас верно. На выкл. приходит фаза, а уходят 2 провода на люстру - под двухклавишник, ноль на светильник идёт от коробки.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

землей я называю шину на которую крепятся такие желтенькие полосатенькие провода.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

между нулем и землей 90 вольт, а не как у меня написано фазой и землей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
между нулем и землей 90 вольт,

Значит "земля" в воздухе висит.

если земля у вас не присоединена ни к чему, то и потенциал там может быть непонятно какой. Не надо на это внимания обращать.

А вот пр УЗО - объясните более четко, что происходит.

Начнём с того, что наличие потенциала между РЕ и нулём не влияет на срабатывание УЗО.
Начните проверку РЕ при отключенных нагрузках, лучше отключить РЕ и в щитке. Этот проводник не должен иметь контакта ни с фазой ни с нулём. Далее подключаете всё в щитке, затем подключаете нагрузки...
Пишите...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

залез в щиток обследовать где что икак обнаружил,что все контакты нуля окислены обжарены итак далее ничего не меняя все почистил,разумеется не под напругой.решил за одно подтянуть земляную шину и тут обнаружил что вводной провод земли висит в воздухе,щиток к этому времени я уже запитал.Ткнул землю в земл. шину тут УЗО отработало,я не понял,отсоединил все линии приходящие от розеток,света и т. д.и начал при выключенном щитке прозванивать землю с фазой фазу с нулем иземлю с нулем. окозалось что все нормально,но при подаче питания опять выбивает УЗО. все заново. отсоединил землю совсем. оставил только приходящий в квартиру.и под напругой не отключая щит подсоединял по одной жиле землю. из 16 шт. на 4 срабатывает УЗО, Я их отавил заизалированными. на этих 4х реальное напряжение по отношению к световой линии фазы,тоесть я отсоединил фазный провод от автомата и межну ним и этими четырьмя земл проводами есть напруга на одном 30 другом 60 и так до 90 на последнем. щиток однофазный

grouer написал :
щиток однофазный

впечатляет

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

до этого у людей лампочки галлоген. 220вольт перегорели все за раз при этом они плавились капая на пол и мебель. свет в квартире гас и загорался и после этого начались проблемы и на кухне.и в комнатах. на кухне как я уже писал пропал ноль. не понимаю как можно замуровать распред коробку.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

я парился 5 часов вскрыл механизмы всех тепл полов и не в одном не обнаружил заземл выводов.либо они в растворе посоеденены либо на них забили проверить не реально к ним просто нет доступа. в щитке в автоматы засунуто по 4---6 жил.разного сечения.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

пока она висела в воздухе и проблемы не было.как только я ее посадил на вводной заземляющий кабель сразу выбило УЗО итут началось.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
пока она висела в воздухе и проблемы не было.как только я ее посадил на вводной заземляющий кабель сразу выбило УЗО итут началось.

Значит где-то перепутаны защитный и рабочий нули, а чтобы с УЗО не париться повесили РЕ в воздух.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

а возможен такой вариант в щите провод1.5 а на нем висит весь свет квартиры 100кв.м. все теплые полы 5 шт площадь не знаю но счетчик как ураган,крутит.еще ванная с боллером.может подплавился провод и под напругой начинает пробивать. на землю . а когда все отключено тестор показывает бесконечность.

Как то странно у Вас устроен щиток...
С Ваших слов: 16 групповых линий, по 5-6 проводников разного сечения под один автомат... Кто Вам такое ... соорудил?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

да нет это не у меня такая квартира я сам электрикой занимаюсь,просто с таким чудом и с такой работой первый раз за три года столкнулся сам когда щиток увидел чуть худо не стало. такого огорода еще не в одной квартире не видел вы бы видели скрутки.

А фото для галереи не выложите?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

вылажу чуть позже когда еще появлюсь на этой квартире.я думаю это будет скоро.

grouer написал :
но из земляной шины удалены несколько линий при проверке на них от 30 до 90 вольт. что это.

Могут быть просто наводки, а цифровой тестер показывает вольтаж. Попробуйте лампочку контрольную включить и померить под нагрузкой напряжение. Отпишите что получится...

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

нет это не наводки,и от наводок узо не выбивало бы. да и тему надо закрыть так как разбираться за кем-то ненавижу,иногда бывает что легче заново зделать чем починить старое.я закрываю эту проблему и больше на это времени у меня нет.

grouer написал :
землей я называю шину на которую крепятся такие желтенькие полосатенькие провода

т.е. нулевой защитный проводник

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

до этого у людей лампочки галлоген. 220вольт перегорели все за раз при этом они плавились капая на пол и мебель. свет в квартире гас и загорался и после этого начались проблемы и на кухне

Так это у вас ноль отгорел или оборвался--плохо дело.
Искать нужно не в квартире а в щитке. Если у соседей снизу все впорядке ,значит провод сгорел между этажами.