Доброго времени суток, господа профессионалы!
Могли бы вы оценить правильность схемы и модели подобранных автоматов и узо (ориентируюсь на марку ABB)? В колонке справа уже ничего не изменить, т.к. группы проводов уже выведены к месту, где будет располагаться бокс. А вот все остальное хотелось бы обсудить: возможно где-то че-то лишнее или наоборот не хватает, или номиналы АВ и УЗО не верно подобраны. Буду признателен, если в комментариях сможете проаргументировать ваше видение: "сделал бы так, потому что..." и т.д.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dragon написал :
все остальное хотелось бы обсудить:

Зачем так много УЗО 30мА? Вполне будет достаточно и одного 63А 30мА.
При обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом уже и сечение.
Чтобы пореже бегать на лестничную площадку, автомат там надо поставить с характеристикой С.
Почему у вас на сечение 1,5 и 2,5 стоят одинаковые автоматы? На 1,5 надо номинал автомата 10А.

avmal написал :
Зачем так много УЗО 30мА? Вполне будет достаточно и одного 63А 30мА.

вы имеете ввиду один УЗО на первых 6 верхних автоматов? или вообще на все автоматы?

avmal написал :
При обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом уже и сечение.

спасибо, буду знать

avmal написал :
Чтобы пореже бегать на лестничную площадку, автомат там надо поставить с характеристикой С.
Почему у вас на сечение 1,5 и 2,5 стоят одинаковые автоматы? На 1,5 надо номинал автомата 10А.

принял к сведению, спасибо. исправлю
А для трех нижних блоков (розеток СВЧ/Дух.шкафа, стиральной машины и бойлера) правильно ли подобраны УЗО и АВ?

Не вижу обоснованности отдельного УЗО для микроволновке, а тек же соединение под одно УЗО силовой и осветительной групп разных территорий квартиры.
Лучше поставить 3 УЗО: для санузла, силовых линий и осветительных линий.
Силовые линии под защиту 16А и кабель 3*2,5, осветительные линии - 10А и 3*1,5

А еще лучше поставить вводной автомат С50 до счетчика

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dragon написал :
вы имеете ввиду один УЗО на первых 6 верхних автоматов?

Я автоматы не считал и потому пояснил коротко - все УЗО 30мА.

Kuzia написал :
Не вижу обоснованности отдельного УЗО для микроволновке

мож я не правильно написал, но тут подразумевается именно Духовой Шкаф совмещенный с микроволновой печью, т.е. 2 в одном. Вроде как мощный потребитель - 2кВт.
А силовую и осветительную под одну раскинул из тех соображений, что если в одной группе комнат вырубится свет, то розетки останутся работать и освещение, хотя бы от каких-нибудь торшеров, будет.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Dragon, у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.
Так вот для света достаточно вводного УЗО.
Т.е. остается на все розетки и иные потребители поставить одно УЗО 63А/30мА.

Вот что непонятно: ввод на квартиру 50А, а кабель и автомат на электроплиту отсутствует. Это как понимать?

evgenygrig написал :
Вот что непонятно: ввод на квартиру 50А, а кабель и автомат на электроплиту отсутствует. Это как понимать?

очень просто - отсуствие электроплиты при наличии газовой

evgenygrig написал :
у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.
Так вот для света достаточно вводного УЗО.
Т.е. остается на все розетки и иные потребители поставить одно УЗО 63А/30мА.

спасибо за разъяснение

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Dragon, а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?

evgenygrig написал :
у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.

сорри, но вот это я не понял.
щас глянул документацию ABB по УЗО, цитирую:
"По форме тока утечки на землю устройства дифференциального тока разделяются на три группы:
• тип АС (только для переменного тока): пригодны для защиты установок от тока утечки синусоидаль-
ной формы;
• тип А: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока
утечки.
• Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока
утечки, а также постоянного тока утечки."

О каком типе S вы ведетье речь?

evgenygrig написал :
а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?

если честно, то нет, не уверен
а сколько обычно полагается?
измененная схема, согласно выше перечисленным замечаниям прилагается... так имели ввиду? с номиналами узо и автоматов, видимо, еще есть проблемы

evgenygrig написал :
у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.

таки нашел:
По времени срабатывания устройства дифференциального тока подразделяются на:
• мгновенного отключения, быстродействующие, общего назначения;
• селективные – с задержкой срабатывания (типа S)

вот этот подходит F202 A S-63/0,1 ?

а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  1. В домах с газовыми плитами обыкновенно ограничение 25А на вводе.
  2. А куда пропали автоматы 10А на свет ???
  3. Skomorokh правильно заметил про свет санузлов. А я упустил. Мокрые помещения положено под защиту УЗО номиналом 30мА или 10мА.
  4. В принципе, если электроплита отсутствует, то можно от вводного селективного УЗО отказаться, а весь свет поставить под отдельное УЗО типа 40А/30мА. Т.е у вас будут 2 УЗО: на свет и на все остальное.

Skomorokh написал :
а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?

так получилось... кабель-каналы в потолке так шли, что удобней было так соединить, чем гнать штробы лишние по стенам, а "лишний" кабель там уже не протянуть

так будет правильней?
мокрые розетки таки оставил на отдельном УЗО

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dragon написал :
так будет правильней?

Я бы охранную сигнализацию вывел из-под УЗО.

avmal написал :
Я бы охранную сигнализацию вывел из-под УЗО.

согласен..
очередная схема (хотел бы надеятся, что последняя) прилагается.
Изменил: убрал вводный УЗО, заменил автомат на С25, охрану убрал из-под УЗО
Сейчас схема рабочая или как? Правильны ли номиналы УЗО и АВ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Dragon А что у вас перед счетчиком стоит?

Dragon

Предпочтительнее УЗО типа А, если не сильно дороже...

avmal написал :
А что у вас перед счетчиком стоит?

если честно, то не помню... щиток фотографировал, но с собой фоток нет.. домой приду - гляну... а что должно быть "по правильному"?

ВТБ! написал :
Предпочтительнее УЗО типа А, если не сильно дороже..

если не сильно будет большая разница, то поставлю типа А

если память не изменяет, то в щитке на площадке щас счетчик и 3 автомата: 2 на 16А и один на 25А... больше ничего там не видел

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dragon написал :
в щитке на площадке щас счетчик и 3 автомата: 2 на 16А и один на 25А... больше ничего там не видел

Коли электроплиты у вас нет, то перед счетчиком у вас и стоит автомат 25А. Там желательно поставить двухполюсный для разрыва фазы и нуля, если это не приведет к вторжению в опломбированный счетчик.

avmal написал :
Коли электроплиты у вас нет, то перед счетчиком у вас и стоит автомат 25А. Там желательно поставить двухполюсный для разрыва фазы и нуля, если это не приведет к вторжению в опломбированный счетчик.

спасибо