Раз уж я собрался провести в квартиру PE (зануление в лестничном щитке), хочу спросить про уравнивание потенциалов в ванной и кухне. Разводка по кранам ванной и кухни у меня металлическая, но к стоякам холодной и горячей воды она подключена через металлопластиковые отводы. Кроме того, холодный стояк разорван пластиковой трубой от потолка и вниз к соседу. Ванна соединена полосой с трубой разводки.
Уравнивание потенциалов в одной отдельно взятой квартире может быть пожаро и электро опасным, при условии, что в остальных кварирах СУП-а нет.
Ты заземлишь трубу о РЕ, а больше она нигде не заземлена, и коротнёт на ней в подвале кто-нибудь ампер сто....
Вот если она заземлена на РЕ на каждом этаже -- совсем другое дело.
У меня сейчас получается, что все железки изолированы от стояков, но между собой соединены. Может, так и оставить? Если я возьмусь за зануленную стиралку и за кран - ничего плохого быть не должно, по идее.
ВТБ! написал :
все железки изолированы от стояков, но между собой соединены
О каких стояках речь? О водопроводе и канализации? А подводка от стояка к смесителю не стальная по проекту?
По проекту, наверное, все должно быть стальное. Но по жизни отводы от стояков металлопластиковые.
Канализация не менялась. Кстати, чугун проводит ток? Я чего-то не помню... Сомневаюсь, что можно считать канализационную разводку проводником. Там же все через резиновые прокладки.
В общем, у меня сейчас соединены металлическими трубами между собой мойка и кран в кухне, кран в ванной и сама ванная. Со стояками холодной и горячей воды контакта нет (металлопластиковые отводы).