собираюсь монтировать розетки в квартире, в связи с этим возникло несколько небольших вопросов исходя из вашего опыта.
Как лучше заводить кабель из штробы в подрозеник: в нижнее-верхенее отверстие?
Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике, чтобы удобно было монтировать и в то же время он не мешался при установке розетки? Кабель NYM, внешняя изоляция будет в подрозетнике снята.
Как вести кабель через розетку если штроба продолжается и после розетки. Делать обходную штробу или углубить пространство под подрозетником и протягивать кабель уже под ним?
Как лучше заводить кабель из штробы в подрозеник: в нижнее-верхенее отверстие?
А это смотря откуда он идет.
Vol написал :
Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике, чтобы удобно было монтировать и в то же время он не мешался при установке розетки?
Где-то 1.3 диаметра подрозетника. Т. е. при установленной розетке провод должен проходить под ней.
Vol написал :
Как вести кабель через розетку если штроба продолжается и после розетки. Делать обходную штробу или углубить пространство под подрозетником и протягивать кабель уже под ним?
Зачем такие сложности? Выйти из другой дырки подрозетника и пойти дальше.
Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике
На этот счёт в СП31-110-2003 сказано следующее:
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2avmal Только не для строителей, а для электромонтажников... Ибо после строителей, то бишь шкукатуров, отделочников... возвращаются теже электромонтажники и устанавливают механизмы.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2avmal Несколько странно это прозвучало... Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)? К чему тогда соблюдать остальные требования нормативов?
Честно говоря с линейкой никогда не заводили кабель в коробки, но в распаячных точно не менее 150 мм, а в установочных не менее 100 оставляем. И раключать удобно и упаковывать. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Несколько странно это прозвучало... Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)?
Примерно так и есть - "домашние мастера" устанавливают конкретные модели розеток и выключателей, а строителям это неизвестно. Потому и требуют от них концы, которых бы хватило для самых извращенных моделей.
sergey_sav написал :
Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)? К чему тогда соблюдать остальные требования нормативов?
Дак "домашние мастера" комиссии свое "творчество" и не предъявляют- со всеми вытекающими...
sergey_sav написал :
На этот счёт в СП31-110-2003 сказано следующее:
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
А эта длина отсчитывается от входа в подрозетник, или от плоскости стены?