Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007
#553805

Burrdozel> Это же вход типа "сухой контакт".

выходы бывают : "сухой контакт" или "открытый коллектор" , а входы могут идти непосредственно на "ногу" процессора через простенькую резистивно-конденсаторную цепочку , к сожалению не всегда оборудование имеет опторазвязку , либо другой буферный элемент

sraider написал :
Сейчас заливаем электрику в полы, самих счетчиков еще нет. Какой кабель для таких водосчетчиков прокладывать?

В первую очередь надо выяснить через сколько лет (десятков лет) данные от импульсных выходов водосчетчиков будут приниматься. Может быть с кабелем не торопиться?

Оборжаться. А что это за входы такие, что от "сварки рядом" горят?
У промышленных контроллеров таких проблем не должно быть в принципе.
Это же вход типа "сухой контакт". Там ни токи, ни напряжения не должны вводить систему в заблуждение. Если вводят- выбрасывайте оборудование.

А от капель сварки витая пара защитит? А от прорыва канализации? А от лопаты землекопа?
Вы уж огласите все риски, которые следует учитывать в ЖИЛОМ помещении .

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Burrdozel Тем не менее, чтобы какая-нибудь электросварка рядом с проводом своими ЭМ наводками не пожгла входы тому, кто этот геркон считывает, надо использоват именно витую пару, желательно с заземлённым экраном.
Ты не думай исключительно о штатной эксплуатации, ты пытайся предусмотреть нештатные случаи...

Вот, например, ссылка.

4 импульса/литр для двухдюймового счетчика (1 импульс на 0,25 литра). Бывает, например, и 1 импульс на 250литров.

Геркон и магнит на роторе счетчика... Какие категории?! какие витые пары?!

Импульсный выход- это 1(один) импульс, передающийся при прохождении определенного объема по трубе.
На его передачу пойдет и телефонная лапша.

Nickel написал :
витую , но , возможно , экранированную

Это за чем, интересно, экранированную, если по обычной витой паре категории 5е можно свободно не то что 100 Мбит/с передавать, а и 1000 Мбит/с. Обычной витой пары точно будет достаточно.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

sraider> Витую пару?

витую , но , возможно , экранированную

Сейчас заливаем электрику в полы, самих счетчиков еще нет. Какой кабель для таких водосчетчиков прокладывать? Витую пару?