подскажите, плиз. насколько это неправильно - скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок (кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)
МегаМАКС написал :
а замурованные (заштукатуренные) раздаточные коробки так-же не правильны?
Это уже проблемы хозяев квартиры, когда в поисках замурованной распаечной коробки будут крушить стены, даже не зная точно где она находится. За ГКЛ соединения будет искать проще - кулаком пробить можно будет без зубила или перфоратора.
соседям электрик делал, типа "прафисеанал"... так там вообще жуть чего... дом деревянный, кабель без гофры под гипсокартоном, скрутки нет, земли нет, УЗО нет, к
Себе - это слабый аргумент. А то, что Вы там живёте, ещё не змачит - контроль. Вы через стены видите? Дадите сами себе гарантию на соединения - 110%?
Переделайте.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Себе - это слабый аргумент. А то, что Вы там живёте, ещё не змачит - контроль. Вы через стены видите? Дадите сами себе гарантию на соединения - 110%?
Переделайте.
через стены не вижу.
гарантию дам.
переделаю
всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы, тему можно считать закрытой.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.