Запитываемся в щитке через автомат 16А (АВВ) проводом 2,5 квадрата. Далее единым куском под полом (фанера по лагам) идет до распайкоробки, где через клемники WAGO делится на 3 линии, которые идут до розеток (Legrand, серия Valena). Распайкоробка замуровывается в стене. Делается план комнаты, на котором с точностью до 1 см. указывается место распайкоробки в стене (на всякий случай). Оцените плз, если что не так посоветуйте как правильно.
ПУЭ до прокладки под полом ещё не дозрели - полы заливает иногда.
В стяжке - пожалуйста.
Но по аналогии со стенами и потолками:
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;"