Расчет УЗО или автомата исходит из -
а) суммарной мощности группы;
б) из максимального потребителя группы;
в) другое.
Следовательно, он должен быть равным или больше на 1, или другой коэффицент?
Например: группа автоматов С6 - УЗО или любое другое устройство(ДиФ, Автом) должен быт с этим номиналом или выше, допустим С10 ?
В первую очередь, автомат должен защищать проводку: кабель и розетки. Т.е. автомат должен отключаться до того, как начнет плавиться изоляция кабеля. Если кабель с сечением жил 1,5 мм2 - ставится автомат на 10А. Если кабель 2,5 мм2, и розетки на 16 А - ставится атомат на 16А.
А сечение жил кабеля должно в свою очередь соответствовать току нагрузки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Все зависить от типа изоляции . Для проводов с медными жилами и ПХВ изоляции допустимый длительный ток: 1,5 кв.мм-19 А, 2,5 кв.мм-27 А, 4 кв.мм-38 А, 6 кв.мм-50 А
Никитин написал :
допустимый длительный ток: 1,5 кв.мм-19 А, 2,5 кв.мм-27 А, 4 кв.мм-38 А, 6 кв.мм-50 А
А если это не отдельные провода, а двухжильный кабель в трубе (гофре, кабель-канале и т.д.) - то 18, 25, 32, 40 мм2 соответственно. Но работа чего угодно на предельных режимах снижает долговечность и надежность. Поэтому, если делать "как для себя" - то следует ставить автоматы меньшего номинала, чем предельно допустимый ток кабеля.
Как уже сказано
ВТБ! написал :
запас карман не тянет.
Кроме того, при перегрузках тепловые расцепители автоматов срабатывают не сразу, а с некоторой задержкой. Более того, при токе 1,13 номинала автомат групп В и С не должен сработать в течение часа. Если поставить автомат "впритык" - то кабель может длительное время работать с перегрузкой. Да, с таким автоматом он может проработать и 5 и 10 лет. А хотелось бы 100
radist написал :
Скорее до того как начнутся плавится контакты розетки
А также клеммы, скрутки и т.д.
офф. У меня на удлинителях для сварочника стоят отечественные (наверное, белорусские) розетки на 6А, вилки соответственно на такой же номинал, правда провода припаяны к штырям вилки для макс. надежности. Так вот, через эти сочленения при сварке 4-кой течет 40А однако. Правда, из всего доступного многообразия выбраны розетки с максимально тугими контактами и без промежуточных соединений в самой розетке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Расчет УЗО или автомата исходит из -
а) суммарной мощности группы;
Суммарной мощности группы. Провода подбираются соответствующие. УЗО обычно ставится одно на несколько групп (или даже на все) в целях экономии финансов - тогда УЗО должно быть рассчитано как минимум на суммарный ток групп.
Например: группа автоматов С6 - УЗО или любое другое устройство(ДиФ, Автом) должен быт с этим номиналом или выше, допустим С10 ?
[/QUOTE]
УЗО должно быть с суммарным номиналом. Допустим имеем группу из трех автоматов С6 => УЗО должно быть как минимум на 18А (такого номинала не существует, берем больше). Для УЗО ток нагрузки - это всего лишь ток, который оно может безболезненно через себя пропускать. Если его превысить - оно сгорит.
Не путать с дифавтоматом! Таковой является гибридом из обычного автомата и УЗО. При превышении тока, указанного на корпусе, он отключается. Отдельный автомат для него не нужен. Но, в отличие от УЗО, этот параметр нельзя произвольно завышать. То бишь, в вашем примере на одну линию можно поставить: