Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#553587

Собрал систему водопровода в новостройке на пайке медью, в свежесданном доме давление по манометру ночью не поднимается больше 3-х, днем 2-х атмосфер. Когда ситуация изменится никому не известно (и изменится ли вообще). Как правильно поступить с опрессовокой, чтобы дальше жить спокойней?
После сборки выявилось одно текущее соединение, перепаяно, течь устранена. В остальном все в порядке. А если давление вырастет? Что порекомендуете делать. Заранее спасибо.
Рабочие уже просят плитку, замоноличивать трубы будут, потом не доберешься.

Прессовать по СНиПу, полуторакратным избыточным давлением. Лично я бы продавил до 6 атм.

я по колхозному десятку давил



вначале воздухом, потом водички налил

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Ой, а не подскажите, что это за приборчик такой?
А то тоже актуально, проверять надо будет скоро всё на прочность.

Вот это да! Искренне удивлен! Я знал, что есть простое решение, но чтобы настолько. Большое спасибо. Сегодня куплю нипель, завтра на рынок за штучкой куда его вкручивать. А это случайно не от смесителя? А уж насос автомобильный найти вообще не проблема. К насосу есть какие-то требования или любой накачает? Большое спасибо, как говорится "все гениальное просто"!

Регистрация: 07.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Хорошее устройство я так понимаю нужны:

  1. Длинный нипель от бескамерного колеса
  2. Удлинитель НР/ВР 20 мм
  3. переходник 1/2 НР 1/4 ВР
  4. Резиновое кольцо

Sergey-A написал :

  1. Длинный нипель от бескамерного колеса
  2. Удлинитель НР/ВР 20 мм
  3. переходник 1/2 НР 1/4 ВР
  4. Резиновое кольцо

все так
только на счет длинны нипеля не уверен, купил то, что было в ближашем магазине, типа рублей за 10

манометром можно штатным, компрессорным обойтись, тогда второй переходник 1/2-1/4 не нужен
да и компрессор можно не электрический (питал от зарядника для аккумулятора), а простым ручным-ножным

ВАЖНО!
если магистраль большая и прессуется воздухом - жать сутки, а не 15-30 мин как на воде
но лучше потом налить водички и еще раз прессануть
только аккуратно, что бы комперессор при сбросе не нахлебался

добавлю

cruso написал :
К насосу есть какие-то требования или любой накачает?

главное что-бы не задымился
моему галимокитайскому десять лет от роду - десятку атм смог
на нем гордая надпись 300psi, это 21атм, но я столько не стал, побоялся за водопровод

А сколько же придется ножным тужиться интересно, чтобы десятку накачать?

я чета не подумав написал про ножной
я не помню сколько он создает максимальное давление
это на манометре можно посмотреть

тк объем магистрали меньше объема колеса авто, думаю в несколько раз, накачается быстро
а если магистраль с водой, так вообще с одного качка

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Do Home Yourself, в любую точку можно подключиться? Редуктор не пострадает, если "воткнуться" насосом после него по ходу трубы?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

я думаю , что не пострадает . буржуи прессуют и вряд ли кто-то снимает редуктора. присоединять в любую точку. соединить шлангой холодную и горячую воду.

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

cruso написал :
А сколько же придется ножным тужиться интересно, чтобы десятку накачать?

Думаю, в пределах получаса, с перекуром. Вопрос в том, не порвет ли его?
ЗЫ. У меня товарищ за 5 минут накачивает 200 атм в баллон для спортивного пистолета.

RE:MONTER написал :
ЗЫ. У меня товарищ за 5 минут накачивает 200 атм в баллон для спортивного пистолета

Ножным автомобильным?

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

2ДОКА Ха! Ручным как от велосипеда!
Это из серии "А вам слабо?"

Тычоблин написал :
Редуктор не пострадает

не должен
но я бы не рисковал - или глушил фланец или ставил бы перемычку

RE:MONTER написал :
У меня товарищ за 5 минут накачивает 200 атм в баллон для спортивного пистолета.

о_О

отличный результат
на глаз
ножной насос сантиметров 8
площадь поршня 50кв.см.
при давлении в 1атм - 50 кг
а при давленн в 200атм - бешенные деньги
там конечно пьедаль не напрямую, а через рычаг, но все равно, что-то должно сломаться

но мне почему то кажется, чем то другим 200атм накачивается

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

вот так совсем рпавильно.

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

2Do Home Yourself Конечно немцы или там итальянцы чем-то другим 200атм накачивают. Но у нас на это нет денег. А насос сугубо специальный. Один "качок" - одна атм. В конце приходится прилагать усилие больше 80кг.

cruso написал :

Идеальный стандарт для опрессовки отопления 6 кг. Использую специальный прибор в виде бочки с водой и ручным насосом. Обратный клапан и манометр.

Всем доброго времени суток.
Буквально на днях был раздираем и измучан профильными сомнениями
... ездил на радиорынок, искал блок питания для автомобильного насоса и т.д., снимать аккумулятор было откровенно ЛЕНЬ!.
Заехал на строительный рынок, оставил в палатке 4000 рублей залога и 300 руб/день за аренду профессионального насоса-опресовщика давления... Автомобильный насос не подходит по той причине, что необходимо нагнетать избыточное давление и оставить прибор минимум на 3 часа, по окончании указанного времени проверить, не упало ли давление в системе, я оставил на ночь, на следующий день, вечером, отвез прибор обратно на рынок, мне отдади залог, а 300 руб - не отдали....
Как видите, уважаемые, проблема решается очень просто и ненадо ничего колхозить.
Всем удачи.

Ли$а написал :
300 руб/день за аренду профессионального насоса-опресовщика давления...

полностью согласен - нормальный пресс это то, что надо

я то от безнадеги
моей штуковинке уж года три как, пресс тогда в аренду не нашел
раньше просто не собрался фотки сделать/выложить

компрессор я питал от автомобильной зарядки
у меня она осталась с тех пор когда акк в авто были обслуживаемые

но можно и с БП компа +12 взять

Регистрация: 23.10.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

Я прочитал и сделал себе такой-же.
5 атм. качаю ножным насосом.
Более, пока, не пробовал.

Спасибо автору за идею !

Регистрация: 25.08.2006 Зеленоград Сообщений: 741

А я впаивал латунный ниппель от камеры "на выброс" в штуцер для шланга с внутренним проходным около 8 мм (то ли на 10 шланг, то ли на 12, не помню уже), взять пресс негде было. Единственная трудность была-резину очистить.

cruso написал :
А сколько же придется ножным тужиться интересно, чтобы десятку накачать?

Если залить водопровод водой — недолго.

Можно фото обновить?Не открываются!

И еще такой вопросик есть.Как опрессовать Hansgrohe Ibox?

Romastiy написал :
И еще такой вопросик есть.Как опрессовать Hansgrohe Ibox?

Подскажет кто порядок действий?Поделитесь советом.

у меня почему-то не открываются фото по ссылкам из 3-го поста, пишет ошибку ((

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

Romastiy написал :
И еще такой вопросик есть.Как опрессовать Hansgrohe Ibox?

там две магистрали(с технической крышкой).
По очереди обе, с одной стороны глушишь, с другой прессуешь

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

нет надобности что-то глуши ть. там соединение при не снятой технической пластине- горячая с верхнимотверстием,холодная- с нижним. прессуете как и весь водопровод.- соединяете гор и хол воду и в одну из них в другом месте даете давление.