Кто знает? Без отключения
rdk
Ток побольше дать - растает.
С помощью лопаты, швабры, или любого другого предмета с длинной деревянной ручкой. Стучать надо ручкой, а не собственно лопатой.
На ВЛ выше 110 кВ применяют плавку гололеда при помощи большого тока. На других ВЛ никак не ликвидируют.
Это какая ручка должна быть на высоте 10м? Интересует ЛЭП более 1кВ
Вообще плавить лед большим током можно на любых ЛЭП.
Принцип прост один конец лэп закорачиваете, а с другого конца подаете напряжение такое чтобы возник ток достаточный для нагрева проводов и плавки гололеда.
Вопрос : на какой ЛЭП вы собираетесь плавить лед. Методик существует нескольк, в том числе и встречное включение трансформаторов, но как правило эти методики применяются для мощных ЛЭП, с отключением их от нагрузки.
На практике плавят гололёд токами КЗ и на ВЛ 6-10 кВ вовсе без отключения нагрузки, отключение необходимо на время установки закоротки в конце линии.
Года два назад читал в инете, что в Канаде изобрели прибор, который подаёт на ВЛ что-то вроде волн как в микроволновке и тогда гололёд не образуется на проводах. Точнее образуется несколько микрон и на этой "корке" льда микроволны замыкаются и плавят её. Типа того.