#553761

Прицепил три фотки. Понимаю, что гуру будут плеваться,
но уж что сделали мне, то сделали... Ремонтёры в итоге были
выгнаны с позором, по совокупности, так сказать...

В принципе, вопросов это хозяйство год не вызывало,
кроме скакнувшего на горячей воде давления, две недели назад
(во всём доме подняли) - манометр на ГВС поднялся с 4 бар до 8.
Конкретно про регулятор я уже поднял тему .

Вот хотелось бы услышать про остальное...
Что тут стоит переделывать в первую очередь?

Да, кстати, как выяснилось, ремонтные орлы потеряли
предохранительный клапан от бойлера. Как я понимаю,
ему нужен дренаж в канализацию, чего тоже не было сделано...
Вот...

Простите за идиотские вопросы, но я полный профан в этом деле...

hunterman написал :
Что тут стоит переделывать в первую очередь?

Переделывать надо все .
В вашем случае засорился редуктор .

Все расходники китайские

Правильное расположение приборов от стояка :
1.кран
2.фильтр
3.водомер
4.редуктор
5.коллектор

ЭЭЭЭЭ дарагой гдэ фильтар а бизобразие

снимайте все и преределывайте не ламайте голову всеравно переделывать придется

В целом ничего, и хуже бывает...но реже

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

malenkiy написал :
Переделывать надо все .

Однозначно.

in my humble opinion

hunterman написал :
Ремонтёры в итоге были
выгнаны с позором, по совокупности, так сказать...

Это они к чему колекторы прикрутили, к вентиляционной трубе?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Вся арматура - левак.
Это я как поисковик со стажем говорю.

Wazawai написал :
Это они к чему колекторы прикрутили, к вентиляционной трубе?

Ага.

Так, хорошо, а в каких пределах может стоить это перебрать (в Москве)? Ну, только работы.

hunterman написал :
Так, хорошо, а в каких пределах может стоить это перебрать (в Москве)? Ну, только работы

Сдается, материалы вам тоже понадобятся ;-))

malenkiy написал :
Правильное расположение приборов от стояка :
1.кран
2.фильтр
3.водомер
4.редуктор
5.коллектор

я тут недавно, сам все переделываю. но думаю еще после водомера нужен обратный клапан.

Denek написал :
Цитата:
Сообщение от hunterman
Так, хорошо, а в каких пределах может стоить это перебрать (в Москве)? Ну, только работы

Сдается, материалы вам тоже понадобятся ;-))

Материалы само собой :-))
Их стоимость можно понять, походив по магазинам.
Сколько за работу отстёгивать?
Ну примерно. $10, $100, $1000?

Alik написал :
я тут недавно, сам все переделываю. но думаю еще после водомера нужен обратный клапан.

В этих водомерах обратный клапан уже встроен
Для таких мастеров это шикарная вещь

Да и еще один для болера и еще два для гиг. лейки если она есть

Я тут давно .

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

2hunterman $1000

2hunterman
Жесть!Все переделывать!
По материалу под 1000 бакинских денег,по работе немного меньше...Это если МП не трогать.