evgenygrig написал :
клеммник подпадает под "другие соединения" и находится вне закона
В данном случае это не соединение, а разветвление - шина. Но место этой "шине", как уже объяснили выше, не в "воздухе" на проводах, а в держателе на рейке, к примеру.
ВТБ! написал :
куда Вы болт вознамерились пристраивать
ВТБ! написал :
А куда там болт в принципе?
уважаемый ВТБ! в трех постах пытался объяснить вам ненужность каких либо болтов при подключении гребенки, а ваго при всей своей хорошести на 16А, всетаки слабое место
Я не понял, куда Вы болт вознамерились пристраивать.
Заводите фазу от УЗО моножилой в один зажим автомата с каким-нибудь зубом гребёнки.
Зубом к неподвижной стороне зажима.
Так мне назвали девайс, который подключается ко входам автоматов. По большому счету - медная полоса похожая на расчестку, где сами гребни входят в зажимные гнезда автоматов.
ГОСТ 28668-90: "7.8.3.2. Кабели между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения по возможности должны производиться на неподвижных зажимах."
Я бы предпочел не разветвлять фазу на 4 правых автомата клеммником, а пустить сплошным проводом, заводя в каждый автомат участок провода со снятой изоляцией. Но и Ваш вариант имеет полное право на жизнь, если клемма рассчитана на ток вводного автомата. А! Разглядел, вводный всего на 16А - тогда, наверное, никаких проблем.
Про цвета проводов уже сказали, но на мой взгляд это вполне компенсируется маркировкой цветным маркером на клеммах. Только наверное лучше побольше (заметней) метки ставить. И шинку нуля пометить тоже, например, обвести синей рамкой и можно подписать рядом "N" или "Nвых".
Может перенести ее вниз, поближе к выходам фаз, чтобы не растягивать жилы выходящих кабелей вверх-вниз? Хотя это Вам виднее, с какой стороны кабели заходить будут в щиток.
И еще, я бы ставил шинку с запасом по местам. Если надо будет (пути Господни неисповедимы) подключить дополнительную линию к щитку, то фазу можно подключить в какой-то автомат в дополнение к уже подключенной жиле (при равном сечении), а вот нули в шинку лучше каждый в свое отверстие подключать.
А так, в целом - просто, но со вкусом!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.