Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#556840

появилась проблема а может уже и была, въехали в квартиру , панельная 9 этажка 69 года -на куйне появляеца запах из соседской кухни сверху, посмотрел-вытяжка у потолка дует наружу, почему? как с этим бороца

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Чистить вентканал. Забит сверху. Либо заделывать отверстие в Ваш вентканал и делать дырку в соседний. Из экономии в данных домах применяется инжекционная схема, когда несколько квартир выводится в один общий вентканал. В соседней конфе по сантехнике я писал товарищу, что выводить вхлоп от газовой колонки в вентканал преступно. И привел точно такой-же пример как у Вас.

тоесть получаеца что он забит еще выше соседей? я на пятом, они на шестом а забито между шестым и седьмым? или еще выше

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Может быть забит и на крыше

Применить БОЛЕЕ мошную вытяжку.
С обратным клапаном (жалюзи, например)
Тогда у того соседа будет пахнуть вашей кухней и проблема станет к него, а не у вас.

севодня посмотрел еще раз, в ванной вытяжка работает но немного вяло, в туалете еще слабее но работает, на кухне дует обратно сильно, окна открывал, разницы никакой

2 КонстаТим
Так и будут сражаться с соседом до победного конца

пихал вверх в шахту рулетку трехметровую, ушла вся, да и врятли ночью сосед вытяжку включает, ночью тоже обратно дует,а вниз должна идти шахта или только вверх и потом переходить в общую или как ?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Шахта должна идти вверх на пару метров и выходить в общий вентканал. Скорей всего, что-то на крыше, например, завалило снегом оголовок или что-то кинули в шахту.

понятно, надо значит жэк терзать

БЛИИИИИИННН такая же фигня и в туалете и в кухне, дует внутрь, да еще и несет дымом

nadushka написал :
БЛИИИИИИННН такая же фигня и в туалете и в кухне, дует внутрь, да еще и несет дымом

Это при пластиковых окнах?
При приоткрытых окнах в комнатах то же самое?
Если да, то вызывайте ДЭЗ, ТСЖ напрягайте...

"Предположение - мать всех ошибок"

ой а причем тут окна? Да пластиковые закрытые, дует из вытяжки в туалете сигаретным дымом, видно курят соседи, токо в туалете и воняет так как двери плотно закрыты.

nadushka написал :
ой а причем тут окна?

Да всё просто!

Работоспособность системы вентиляции в вашем доме расчитана на естественный приток воздуха(через неплотности в притворах окон - старая столярка, которую наверное помните заклеивали на зиму).После установки герметичных окон вы этот самый приток перекрыли.
Это в идеале.

Иногда бывает что, даже при наличии притока(приоткрытой створке, наличию приточного устойства на окне и пр.) вытяжка всё равно работает наоборот - т.е. обратная тяга.
Тут уж по ситуации...

"Предположение - мать всех ошибок"

Именно вчера в новой квартире столкнулся с такой же проблемой. Вытяжка в ванной и на кухне выдувает из квартиры а в туалете вдувает в квартиру. Как только открыл пластиковое окно так и сразу начало выдувать на улицу.

Только вот недавно решили аналогичную проблему.

Живу на третьем этаже девятиэтажки.
Сильно запотевали окна, на стенках в углах образовывалась плесень. У окон (пластик) от сырости сгнили гипсокартонные откосы. Стали ругатьсяс ЖЭСом -

  • Промазали швы с девятого по второй.
  • Счистили плесень нам на кухне, промазав после неким спец. раствором (а-ля белизны).
  • Вызывали пожарку - прочищали канал вытяжки (скидывали гирю).

После этих процедур перестали запотевать пластиковые окна...

Но вот вытяжка не всасывала, а выдувала - прикладывали лист А4 - падал.
Стали разбираться, оказалось, что на 8-ом этаже ниша на кухне выбита... После того, как нишу убрали вентиляция стала всасывать воздух. Лист держится как на кухне, так и в ванне. В ванной комнате сразу холоднее стало.

До решения проблемы с вытяжкой влажность в квартире было почти всегда 80%. Сейчас ~60%

Аналогичная ситуация: 8 этаж 9 этажного панельного дома. Канал не забит (проверялось по заявке), в сильный ветер в холодное время года опрокидывается вентиляция и в туалете и в кухне - из вентиляции дует холодный, практически уличный воздух, заметно охлаждая температуру в кухне и туалете. Вентиляционщики сказали, что это не "лечится" и посоветовали поставить решётку с закрывающимися жалюзями или вентилятор, т.к. на последнем и предпоследнем этаже это не возбраняется правилами.

Установите обратный клапан например такой проблему с забитым дымоходом конечно не решит но и в квартиру задувать небудет. У меня клапан шёл вместе с вытяжкой Электролюкс, после установки соседи "пахнуть" перестали.