Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832
#559508

BigHarry ну само собой...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

deep написал :
проводка 2,5 мм2. по расчетам выдержит.

Это если медь одножилка...

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

да да. выбрал ballu bhc-5 5 квт. проводка 2,5 мм2. по расчетам выдержит. проложена частично открытым способом под потолком в гофре. автомат установлю 32А. рекомендовано производителем. двухполюсный. хотя и 25 хватит.

2deep не забудьте про возможности Вашей электропроводки (питающий кабель, автомат и прочее). 3-6кВт мощь не малая

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

посмотрел Тропик А-6.... переключаемая мощность 3/6 кВт. вот думаю... вроде не очень шумно, не знаю как

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Палецкий написал :
Про буржуйские аналоги не знаю

Frico. Работает тихо, греет и сделана хорошо. Пульт - опция.

in my humble opinion

В России "Макар" популярен. В креплении ничего особенного. Пульт отсутствует. Шум приличный, мощность тоже. Возможно подключение наружного термостата. Про буржуйские аналоги не знаю

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

Очень нужно поставить тепловую завесу в офисное помещение в тамбур. вторую дверь поставить тяжело и не очень удобно. Место проходное(магазин-входная группа) и поэтому поток нужен не слабый. Сам ни разу не сталкивался, но понимание процесса есть. Помогите соориентироваться по производетелям, расчету мощности, креплению к потолку и надежности. управление скорее всего пультом.