leprekon написал :

  1. На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?

Если интересует именно как должен, то на расстоянии до 150мм от потолка или перекрытий. Если по низу, то есть вариант применения электротехнических плинтусов, а подъём в штрабе.

  1. Есть ли противопоказания прокладки в одну штробу электро-, телефонного, и телевизионного кабеля?

Есть требования к изоляции кабелей, проложенных совместно, и расстоянию между ними (об этом уже сказали).
Прокладывают и работает.

  1. Обязательно или нет вставлять розетки и выключатели в монтажные коробки?

При скрытой установке механизмов - да.

leprekon написал :

  1. возможно ли подключение(припайка) разеток к кабелю, на котором "висят"....

Нет, если не собираетесь на кухне ставить ещё один щиток с автоматами.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

leprekon написал :
. На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?

Я обычно делаю так: от розетки вниз, далее по полу сантиметрах в 5-10 от стены. Туда вы точно ничего забивать не будете. По углу нельзя ибо будете прибивать плинтуса. Пол зальете стяжкой и все - штробить не надо.
От выключателей - аналогично, вверх, разводка по углу стены и потолка. Если будете делать подвесные потолки - то можно тоже не штробить.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

leprekon написал :

  1. На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?
  • А Вы собираетесь прокладывать проводку по новым трассам? Вообще-то штробление несущих стен с перерезанием арматуры запрещено...

leprekon написал :

  1. Есть ли противопоказания прокладки в одну штробу электро-, телефонного, и телевизионного кабеля?
  • есть- они должны бытьо в разных коробах,трубах или на расстоянии не менее 100 мм, но это скорее перестраховка...

leprekon написал :

  1. Обязательно или нет вставлять розетки и выключатели в монтажные коробки?
  • ну если у Вас они для открытой проводки, то нет...

leprekon написал :

  1. на площадке находится щиток, счетчик и автоматы. хотелось бя сделать все по уму, но в тот щиток все автоматы не влезут. возможно ли поставить снаружи узо и основные автоматы, а в квартире остальные автоматы(по автомату на свет и разетки отдельно для каждойкомнаты)???
  • настоятельно Вам рекомендую именно УЗО разместить в квартирном щитке

leprekon написал :

  1. возможно ли подключение(припайка) разеток к кабелю, на котором "висят" независимые плита и духовой шкаф для подключения чайника, тостера, микроволновки, вытяжки и телевизора???основной кабель с лесницы и на отдельном автомате 40 А 3*4мм2.
  • это, конечно, возможно, но запрещено, лучше провести отдельный кабель для розеток для обычной нагрузки...

Дополнительные вопросы:

  1. на площадке находится щиток, счетчик и автоматы. хотелось бя сделать все по уму, но в тот щиток все автоматы не влезут. возможно ли поставить снаружи узо и основные автоматы, а в квартире остальные автоматы(по автомату на свет и разетки отдельно для каждойкомнаты)???
  2. возможно ли подключение(припайка) разеток к кабелю, на котором "висят" независимые плита и духовой шкаф для подключения чайника, тостера, микроволновки, вытяжки и телевизора???основной кабель с лесницы и на отдельном автомате 40 А 3*4мм2.

позже нарисую схему и представлю для рассмотрения

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leprekon написал :

  1. На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?

Лучше на одном уровне с розетками, чтобы потом не вспоминать о прохождении проводов.

leprekon написал :
Есть ли противопоказания прокладки в одну штробу электро-, телефонного, и телевизионного кабеля?

Противопоказания говорят есть, но прокладывают, как правило, всегда в одной штрабе. При исправной изоляции ничего страшного нет - слаботочные провода имеют помехозащищенность в виде экранов и повивов, а силовые соответствующую изоляцию.

leprekon написал :
Обязательно или нет вставлять розетки и выключатели в монтажные коробки?

Обязательно, если хотите сделать хорошо и надолго, а не времянку. Вам же еще и механизмы захочется к чему-то прикрепить ...

Здравствуйте, уважаемые специалисты и пользователи форума. У меня такой вопрос: имеется внешняя проводка в 3-х комнатной квартире, которая во время ремонта будет переделываться в скрытую.

  1. На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?
  2. Есть ли противопоказания прокладки в одну штробу электро-, телефонного, и телевизионного кабеля?
  3. Обязательно или нет вставлять розетки и выключатели в монтажные коробки?

Заранее благодарю всех ответивших. Дополнительные вопросы могут возникнуть в процессе обсуждения.

Всего доброго.