Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224
#558464

Очень рад снова всех поприветствовать!

Для установки на вводе не могу найти двухполюсный ВА (хотя бы 1+N) окромя ИЭК - провинция-с
Но есть четырёхполюсный (3+N) ВА Siemens.
Можно ли использовать этот Siemens для замены двухполюсного ВА?
Видимо, не получится использовать его как ВА с двумя защищёнными полюсами, а только как 1+N, задействовав любой из трёх защищённых полюсов и N?
Спасибо.

Не серчайте сильно, что плохо полазал по поиску - Инет 128К на всю организацию, странички даже без рисунков грузятся чересчур не быстро - проинция-с

ВА - обычный автомат, так? Тогда можно. Насколько я знаю у четырехполюсников нейтраль тоже защищена.

sergs написал :
Видимо, не получится использовать его как ВА с двумя защищёнными полюсами, а только как 1+N, задействовав любой из трёх защищённых полюсов и N?

Почему не получится?
Есть масса вариантов подключения, можно даже каждый проводник последовательно через два полюса пропустить.

А что за ввод, какой ТКЗ?

ВТБ! написал :
можно даже каждый проводник последовательно через два полюса пропустить.

Можно. Интересно, а это что-нибудь дает?

Sonic написал :
это что-нибудь дает?

Тепловая защита раньше сработает.
ТКЗ побольше и сервисный, и предельный, значит и ресурс по циклам выше.

Для быта это не особо важно, но рядом с мощной КТП (за городом или на нижних этажах новостороек) может быть полезно.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ИМХО, лучше всего пропустить фазу последовательно через 2 полюса с расцепителями, а ноль - через третий полюс и N.
Дает это двойное размыкание цепи при отключении, а две последовательные дуги, с вдвое меньшим напряжением на каждой, проще погасить. ВТБ! сказал это же самое по-научному. В пускателях этот принцип применяется испокон веков А еще в автоматах АК50Б, имеющих сертификат Российского Морского Регистра судоходства, тоже сделано двойное размыкание каждого полюса.
Кроме того, потенциально повышается надежность на отключение: если в одном полюсе сварятся контакты, второй сможет разорвать цепь. Это для пессисмистов

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Sonic написал :
Насколько я знаю у четырехполюсников нейтраль тоже защищена.

У 4p - да, у 3p+N - нет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Спасибо за оперативность, уважаемые.

2 ВТБ!: ввод самый "хрущёвский" - это алюминий, 4 кв.мм.

Действительно, очень ценная мысль о последовательно подключаемых полюсах, спасибо большое всем!

sergs написал :
ввод самый "хрущёвский" - это алюминий, 4 кв.мм.

Тогда особого смысла в последовательном подключении нет - даже у бытового Сименса запас будет огромный.
Но и вреда тоже не будет - просто при перегрузке раньше срабатывать станет, чем при запитке двух несоседних полюсов.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

2 ВТБ!: "... чем при запитке двух несоседних полюсов." - извините, не допонял. В смысле, почему именно несоседних.
Спасибо.

sergs написал :
почему именно несоседних

Условия охлаждения лучше.
Оценить эффект численно не берусь, но какое-то отличие всё-таки будет.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Тепло от биметаллических пласти передается на соседние полюса или рядом стоящие автоматы, "помогая" им греться и снижая порог срабатывания. Точно не помню, изменение чувствительности автомата, окруженного "собратьями по труду" что-то на уровне 10%.
Может, поэтому и нормировано, что автоматы В,С не должны отключаться при токе 1,13 номинала в течение часа - запас на то, что при плотном размещении в реальном щитке их чувствительность "подрастет", и они будут отключаться при токе, близком к 1,00 номинала.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Спасибо всем, очень доходчиво