Тепло от биметаллических пласти передается на соседние полюса или рядом стоящие автоматы, "помогая" им греться и снижая порог срабатывания. Точно не помню, изменение чувствительности автомата, окруженного "собратьями по труду" что-то на уровне 10%.
Может, поэтому и нормировано, что автоматы В,С не должны отключаться при токе 1,13 номинала в течение часа - запас на то, что при плотном размещении в реальном щитке их чувствительность "подрастет", и они будут отключаться при токе, близком к 1,00 номинала.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
sergs написал :
ввод самый "хрущёвский" - это алюминий, 4 кв.мм.
Тогда особого смысла в последовательном подключении нет - даже у бытового Сименса запас будет огромный.
Но и вреда тоже не будет - просто при перегрузке раньше срабатывать станет, чем при запитке двух несоседних полюсов.
ИМХО, лучше всего пропустить фазу последовательно через 2 полюса с расцепителями, а ноль - через третий полюс и N.
Дает это двойное размыкание цепи при отключении, а две последовательные дуги, с вдвое меньшим напряжением на каждой, проще погасить. ВТБ! сказал это же самое по-научному. В пускателях этот принцип применяется испокон веков А еще в автоматах АК50Б, имеющих сертификат Российского Морского Регистра судоходства, тоже сделано двойное размыкание каждого полюса.
Кроме того, потенциально повышается надежность на отключение: если в одном полюсе сварятся контакты, второй сможет разорвать цепь. Это для пессисмистов
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
sergs написал :
Видимо, не получится использовать его как ВА с двумя защищёнными полюсами, а только как 1+N, задействовав любой из трёх защищённых полюсов и N?
Почему не получится?
Есть масса вариантов подключения, можно даже каждый проводник последовательно через два полюса пропустить.
Для установки на вводе не могу найти двухполюсный ВА (хотя бы 1+N) окромя ИЭК - провинция-с
Но есть четырёхполюсный (3+N) ВА Siemens.
Можно ли использовать этот Siemens для замены двухполюсного ВА?
Видимо, не получится использовать его как ВА с двумя защищёнными полюсами, а только как 1+N, задействовав любой из трёх защищённых полюсов и N?
Спасибо.
Не серчайте сильно, что плохо полазал по поиску - Инет 128К на всю организацию, странички даже без рисунков грузятся чересчур не быстро - проинция-с