varem написал :
Так и на комнатные розетки требований нет
СП31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Очень просто. В соединения светильников все же меньше лазят (особенно маленькие дети) .
Да и сложно,стоя посреди комнаты схватиться одновременно за фазу (опять выключатель рвет ноль ) и за трубу отопления.
А вообще, по ПУЭ полагается в помещениях с повыщенной опасностью (например в ванной, в душевой) применять светильники закрытого типа, конструкция которых исключает возможности доступа к токоведущим частям без спец.приспособлений.
Этим требованиям удовлетворяют стоящие у всех в ванной ПУН-60(100) или БУН-60(100)
ПУЭ-7 написал :
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для особо сырых помещений ,с низкими потолками при размещении светильника на потолке
должны применяться светильники ПГТ 100 (Потолочный пылебрызгонепроницаемый) и ПСХ75 (плафон сельско-хозяйственный).
Мощности ламп соответственно---100 и 75 ватт.
Светильники выпускаются в различных вариантах исполнения: с матовым, молочным и прозрачным рифленым стеклом.
Я тоже этим правилом ПУЭ пренебрегал, пока в ванной не выгорел патрон лампочки--ПОЛНОСТЬЮ. от влаги . Карболит рассыпался.
Всего 2 года лампочка проработала.
azus6 написал :
пока в ванной не выгорел патрон лампочки--ПОЛНОСТЬЮ. от влаги
Насколько помнится не от влаги, а от черезмерной любви к избыточной освещённости... или это в сортире Вы лампочку в 150 ВТ юзаете...
А вот ПСХ в квартире Вы в шутку предлагаете применять? Или это новый стиль?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
WEREG написал :
Большинство утверждает, что размыкать нужно фазу, но хоть кто нибудь, может обоснованно объяснить почему?
WEREG написал :
Смысл повторять, я топ читал, сообщение видел. Собственно тема избитая, до жути тока здесь её за год раз десять подымали, понимаю, что по правилам надо ставить на фазу, но неужели обоснование этому вашь пост?
вы прям таки без обоснований жить не можете?!
Для меня обоснование простое - если будет разорван 0, то если я "влезу" в патрон, меня тряхнет током и для меня как в прочем думаю для многих такого обоснования достаточно.
И тут дело даже не в каком то конкретном месте размещения этого самого патрона..... конкретном пользователе, который в него полез - а в подходе к организации безопасности!
azus6 написал :
Очень просто. В соединения светильников все же меньше лазят (особенно маленькие дети) .
меньше, но ведь лазят все таки!
azus6 написал :
Да и сложно,стоя посреди комнаты схватиться одновременно за фазу (опять выключатель рвет ноль ) и за трубу отопления.
необязательно за батарею хвататься.....и без этого очень хорошо дергает - проверено! )
юра Т написал :
все так рассуждают грамотно, все такие правильные здесь, неужели всегда обесточиваете светильники?
А как же! И резиновый коврик , и перчатки , и калоши.... И защитные очки... и, на всякий случай, безопасное расстояние от электропроводки.... метра 1,5-2...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
юра Т написал :
так рассуждают грамотно, все такие правильные здесь, неужели всегда обесточиваете светильники?
Хороший вопрос!
Выключаю если лампочка взорвалась. А если нет, то с деревянной табуреточки, одной рукой. но это дома. И табуретка - проверена!
На улице или на металлических основаниях - однозначно - инструмент, двухполюсный указатель, как положено.
прикольно обесточивать, когда светильник на 25-м этаже, а выключатель где-то на первом, и его еще найти надо, а лампочка личная, пришел, вкрутил, поработал, выкрутил… и типа 2 раза на первый сбегал….