Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4078408

AUR написал :
На сколько частыми (на 1кв.м)

Не реже 15 см между соседними трубками. Длины петель не более 50 м погонных трубы от коллектора до коллектора. Отсюда считаете, сколько петель получится на Вашу площадь пола. Сделаете реже - будет тепловая полосатость.

AUR написал :
Один контур нужно установить в стене (для охлаждения летом).

У Вас реверсивная система? Интересно - ни разу в живую не встречал. А в Кишиневе летом в жару - сильно влажно? Мокрую стенку не получите? У нас в этом году было как в тропиках - белье не сохло!

AUR написал :
Как правильно установить змеевики в теплых полах? На сколько частыми (на 1кв.м)?

- правильная укладка на рисунке 1 и 3
5 п.м. на 1 кв.м

берете программу ovplan, открываете в ней секцию конструкции пола. собираете "пирог" вашего пола, задаете температуру подачи и обратки, подбираете шаг трубы под требуемую теплоотдачу.

но вообще странно что вы дорогущее оборудование без проекта ставите

Регистрация: 22.10.2007 Кишинёв Сообщений: 77

Тепловой насос приходит с такими данными "Температура воды 35 С. Разница температуры подачи и обратки в 5 С, теплые полы. Один контур нужно установить в стене (для охлаждения летом)."
Это по системе отдачи. По источнику тепла данные исчерпывающие.
Проект должен сделать специалист, но боюсь что я не смогу проверить правильность выполненого проекта. Так уже бывало у партнеров в Румынии. пытаюсь понять как сделать правильно. Систему должны установить по верному проекту. В противном случае тепловой насос не будет работать или высокого КПД не добиться

А в проекте что говорится про это?

Регистрация: 22.10.2007 Кишинёв Сообщений: 77

Всем, ДОБРОГО ДНЯ!

Вопрос следующий...
Для отопления тепловым насосом оптимальная температура воды 35 С. Разница температуры подачи и обратки в 5 С, теплые полы. Один контур нужно установить в стене (для охлаждения летом).

Как правильно установить змеевики в теплых полах? На сколько частыми (на 1кв.м)?

Дом утеплен. Терморасчет 1 кв. м. - 75Вт