При включении бытового компрессора1.8 КВт в гаражном боксе "проседает" напряжение с 220 до 160 Вольт,и компрессор не пускается,как впрочем проблемы и с другим мощным 1,5-2.2 Квт. инструментом.Проводка (силовая) ал.провода диаметр 4мм.недавно менялась,от общего вводного шкафа до разводящих коробок,имеют место подключения старых кусков силового провода.
Вопрос ,как найти место в проводке ,где просходит потеря(проседание)напряжения,какую методику использовать?

  1. Осмотреть все контакты, все протянуть.
    1. Недавно менялась - а чего не медь? Алюминий уже давно никто не кладет...
    2. Проверить старые куски силового провода.
    3. Если первые три пункта не помогают - пробовать подключать этот компрессор к разным местам сети, сокращая каждый раз расстояние до ввода. Если просадка пропала - вы только что прошли дефектный кусок. Если не пропала даже на самом вводе - у вас слабый ввод.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Воткнул у себя камин на 1,5-2.2 кВт., и вперед с вольтметром плясать от ввода...

Sonic написал :
а чего не медь? Алюминий уже давно никто не кладет...

Дык, не жилой фонд-то.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Воткнул у себя камин на 1,5-2.2 кВт.,

А можно на 15-20 кВт воткнуть и подождать пока отгорит! Что-б с тестером не прыгать!

Eltor
Счетчик в боксе стоит?

Всем спасибо!
Счётчик в боксе стоит 10-40Амп.,по нагрузке безпроблемный.
От ввода до моего бокса 5 разводящих коробок,разрезающих линию на куски.
Компрессором боюсь проверять исключением возможных участков проблемной проводки,ведь Вы знаете,что с падением напряжения на нагрузке резко возрастает величина тока,а,значит, перегрев и повреждение обмотки двигателя .
Вопрос в том ,какой мощности КВт.(ТЕН) нагрузку использовать для проверки,так чтобы и проводку не сжечь и автоматика защитная зря не срабатывала.
К сожалению кабель был приобретён с алюминиевой жилой,приобретён по дешёвке администрацией.
Вообще какую нагрузку может выдержать кабель с ал.проводом диам. 4мм.?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Eltor написал :
перегрев и повреждение обмотки двигателя

Поэтому я и порекомендовал камин При просадке напряжения ток только уменьшится.

Eltor написал :
Вообще какую нагрузку может выдержать кабель с ал.проводом диам. 4мм.?

Диаметр 4 это или 10 или 16 мм2, в зависимости от того, с какой точностью измерен и куда округлен диаметр. Соответственно предел тока - 47 или 60А. 10 или 13 кВт. Рабочие токи и мощность, соответственно д.б. меньше.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Eltor написал :
по нагрузке безпроблемный.

Я почему про счетчик спросил?Менял у себя пробки на автоматы,так вот провод в счетчике был 2,5 Ал!!!Нагрузку подключаить не удавалось .Заменил и провод и пробки -все ок

Спасибо ,всё понял.