Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#561992

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как протянуть СИП от столба к дому! и какая арматура для этого нужна??? Скажем если участок от столба до дома 100м! Заранее благодарю! Очень нужна информация! Очень!

Irissska написал :
Очень нужна информация! Очень!

Цена этой информации и этой арматуры грошовая.
А вот установка двух-трёх промежуточных опор выльется в копеечку...

Слишком большое расстояние.. Мало информации..

Мне нужна просто пока информация каким путем все это осуществить! А что за промежуточные опоры?
Это типа как дополнительные столбы???

Irissska

Какая разрешённая мощность?
План местности с обозначением границ участков и всякого рода трасс?

И почему ваш выбор пал на СИП?

Irissska

ТУ есть? На номерном бланке.
Отсканируйте, закрыв реквизиты, - и выложите сюда.

Нет? Нелегальное подключение или садовое товарищество?

Irissska написал :
Это типа как дополнительные столбы???

Угу, причём их ещё надо установить за пределами чужой частной собственности...

ВТБ! написал :
ТУ есть? На номерном бланке.
Отсканируйте, закрыв реквизиты, - и выложите сюда.

Нет? Нелегальное подключение или садовое товарищество?

Понимаете я подключать не собираюсь ничего сама! Мне нужно знать как это происходит! Мне нужно это для работы !

Irissska написал :
я подключать не собираюсь ничего сама!

Тогда ТУ есть у тех, кто собирается.
Судя по разрешённой мощности, речь может идти о проводе СИП-4 4*16 или СИП-2 3*16+1*25.
Арматура для них будет разная.

Посмотрите в ТУ, там это должно быть указано.

ВЛ выполнена неизолированными проводами или тоже СИП? Сечения проводников?
На опоре ВЛ есть арматура для крепления кронштейна (крюк какой-нибудь с нужной стороны) или всё будет делаться "по-взрослому" (за счёт клиента)?
Дом кирпичный? Вводное устройство на наружной стене или внутри помещения?

ВЛ выполнена неизолированными сечение 70! на опоре есть крюк!
Дом деревянный! Автомат внутри дома!

Irissska

Если это новое легальное подключение в Московской области, то оно обойдётся дороже дома.
Хоть в суд на них подавай, чтобы 14кВт выделили, хапуги.

К примеру, СИП-4 (бывший СИП-2А) 4*16.
- на дом, на опору, и по два на каждую промежуточную опору.
- четыре штуки для подключения к неизолированным проводам.

- ещё четыре штучки для соединения СИП отвода с кабелем ввода 4*10 медью.
- по две на анкер.

вы попали на столб причем похоже что на 2 .
посмотрите нормы по отводу там на схеме есть растояния от магистральной линии.
смотрите шпаргалку Воздушные линии электропередачи напряжением до 1кB

и

Уточнение.
ПУЭ
2.4.12. ...В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.