Давление холодной воды 4 бар, горячей от 5 до 8 бар, очень трудно получить нужную температуру воды при нормальном напоре, или вода очень горячая, или нет достаточного напора особенно при пользовании душем. Поможет ли решению проблеммы установка редуктора перед коллектором горячей воды и использование какого либо специального смесителя может быть с обратным клапаном.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48883

ММихалыч написал :
Поможет ли решению проблеммы установка редуктора перед коллектором горячей воды

да

Реклама Ремонт за 60 Секунд!

Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.

Подробнее

Только напор воды потом будет слабенький. Но зато стабильный.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8654

не слушайте. 4 атм. напор более чем достаточный. Вам надо выровнять давление по минимальному. ставите 2 редуктора на обе воды , ставите туда манометры.. выставляете давление по минимуму- 4 атм. по Вашему посту. пользуйтесь.

4 это нормально

а обратные клапаны насколько необходимы?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Без надобности.

ММихалыч написал :
Поможет ли решению проблеммы установка редуктора перед коллектором горячей воды

какой поставил? какие впечатления?