Частный дом,для прокладки канализации и водопровода по территории двора вызван экскаватор копать траншеи.Хозяин и прораб склоняют меня согласиться проложить вводной кабель в этой же траншее поверх коммуникаций,предварительно заложив кирпичем или посыпав подушку из песка.Для себя я может так и сделал бы,но как по правилам?Трубы пластиковые.
Однозначно – плохое решение: трубы будут рваться, и, при раскопке, повреждаться кабель. Однако, не уверен, что есть НТД, запрещающее подобное. Разумеется, даже прокладывая в одной траншее, следует помнить, что глубина залегания кабеля – 0,7м., а водопровод и канализация – ниже глубины промерзания. Впрочем, для Одессы это, наверное, одно и то же.
Водопровод в пластиковую трубу большего диаметра и все без проблем. И промерзать будет реже и кабель мочить лишний раз не будет, хотя ему эта вода по-барабану.
AC/DC написал :
УЗО на водопровод еще не придумали.
И что? Кабель же не внутри водопроводной трубы идти будет. Эдак можно договориться и до того что нельзя электрику и водопровод в одну и ту же землю закапывать.
ПУЭ п.2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110—220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
ВБбШв 4х10-бронированный.Только 1 метр может не получится надо ведь только узнать какая ширина ковша у экскаватора-об этом в ПУЭ не сказано?Спасибо всем.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
В этой же цитате понятно сказано, что можно уменьшать расстояние до 0,5м. При чем здесь Украина?
А Вот у нас в поселке питающий высоковольтный кабель (6 КВ лежит в СТОЧНОЙ траншее вдоль дороги ,безо всякой засыпки. Естественно, каждой весной и осенью его заливает водой, происходит прбой, и весь поселок остается без электричества.На 2-3 суток(соответственно без воды,еды и всего остального)
Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).
Zheland написал:
кабель видео наблюдения и кабель автоматики полива проложить вместе
Не желательно, либо доп защита в виде металлорукава. Кабель автоматики - сколько выдавать будет?
megrad,
Какой нафиг металлорукав при подземной прокладке ?
Тут вопрос о прокладке в одном футляре кабелей и труб для жидких сред , токопроводящих - причем.
Zheland написал:
Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).
Zheland, не понятно о каком именно объекте идёт речь.
Одним проколом можно заложить несколько футляров одновременно.
При большом диаметре футляра внутрь него можно заложить трубу и для кабелей.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.