Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42
#563431

Доброе утро!
делаю разводку освещения. Купил выключатель с индикатором (ну, эта маленькая лампочка между клавишами, горит при выключенном выключателе). Так вот, ради интереса решил проверить напряжение на патроне при выключенном выключателе - 110 V! 8-[ ]
Откуда - не понимаю.
При включенном выключателе на патроне - нормальные 220V.

Скажите, на что грешить? Не может ли это быть из-за индикатора на выключателе? Или из-за того, что взял самый дешевый выключатель на время глобального ремонта, т.к. его не жалко.

Из-за индикатора. Все нормально, когда подключите люстру, на ней будет несколько В всего - сопротивление неонки значительно больше сопротивления лампы накаливания.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Спасибо! Успокоили. Ато я уже сомневаться в своей разводке начал. ))