>Выкинуть 63A/300mA из кватирного?
Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала
Почему то казалось (впечатление от форума) что УЗО вида **/300мА это типа "противопожарного" ? И ТП сан.узлов туда же
Можно расшифровать "ТП" ?
Vadim82 тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереальноЗначит 63+16, так и запишем :-)
Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала. Для начала можно одно 63А/30мА на все группы.
Если возникнут неудобства с эксплуатацией - добавите.
группирую свет на 3 группы
группирую розетки на 4 группы
Группы оставьте - просто подключайте по несколько групп в один автомат.
с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО
Пожалуй, с вводом 80А лучше не связываться - негуманные цены на автоматы, огромные сечения жил вводного кабеля...
Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод.
Или оставить четыре ввода.
ВТБ! Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого
Это Вы о чём? Выкинуть 63A/300mA из кватирного? На этаже и так УЗО не будет.
В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика
Не подскажете марку/модель?
И что думаете про два раздельно 63+16 ?
Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого.
В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика.
Ввод в перспективе грозит трёхфазный - фраза о замене счётчика на это намекает.
добавление.
Пообщался с энергетиками.
В голове бардак полный.
За 30 минут беседы выдавил из них, что при площади квартиры >90 м2 можно >50А.
Нигде документально никаких ограничений вообще нет
Получил устное разрешение "подключай 80А, заедешь если будешь больше 300 кВт/ч в месяц потреблять - поменяешь счетчик."
Соответсвенно вопрос - сделать ввод два дифа.
один 63А/300мА(63А/100мА тип S), второй 16А/40мА.
Что скажет общественность ?
BorisM Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя.
25+16+16 уже больше 50, заметно. а там еще УЗО а 16 от которой шел еще один кабель.
Как это называть - не в моей компетенции, поеду сгеодня к электрикам, буду разбираться.
Мало мне 50А на 100м2.
to All
Я правильно понимаю, что в схеме всё нормально нарисовано?
И рекомендаций кроме 63А/300мА -> 63А/100мА tS не будет ?
Изменения в схеме, для уменьшения автоматов.
группирую свет на 3 группы
группирую розетки на 4 группы
с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО
Еще мысль - сделать два кабеля ввода, один большой 3х10..3х16, второй 3х4 для выведения в отдельную группу: холодильника, резервного питания(компьютер, телефоны, сигнализация).
Что бы можно было отключить всю квартиру при уезде за исключением вышеуказанных потребителей.
Имеет смысл ?
avmal написал :
Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит.
Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя.
Просто в той схеме, что была реализована застройщиком дополнительный автомат не нужен.
вот если бы линий по 10А, 16А, 25А было бы не 3 ,а 13, тогда требовался бы ограничивающий атомат.
Voennich написал :
Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите.
Тогда я прошу прощения - не дошло, что кто-то может догадаться поставить перед счетчиком, вместо ограничивающего мощность автомата, простой разъединитель. Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит.
avmal Ввод как и положено - в этажном щите.
Прошу прощения, что Вы имеете ввиду?
Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите.
После него счетчик, потом автоматы.
Voennich написал :
на чугунной ванной (JacobD Repos) не наблюдаю никаких болтов
За арматуру хомутами, ножки - от стены через бортик больших токов ждать не приходится.
медные трубы (разводка воды - медь) зацеплю - нормально
Угу, чай не пластик.
ПС - аналогично, или сразу стояки или коллекторы подцепить.
А если от него все провода вне мокрого помещения ?
Всё равно загнать провод от оплётки к шине ДСУП.
в малый с/узел надо? на кухню?
Не требуется, если там нет ванны или душа. Но вреда тоже не будет, особенно если на кухне мощные потребители останутся под защитой входного УЗО 63А/300мА без дополнительной диф.защиты малого номинала. ТП на кухне - тоже дополнительная гипотетитческая угроза.
1) Я бы сделал ДСУП во всех сан.узлах и на кухне. На лоджии/балконе, если там розетки или ТП. Или внешний блок кондиционера.
Обязательно только в ванной/душевой.
2) Автомат 50А, кабель 3*10. Выше - переход на трёхфазку.
3) Объединить по две группы на автомат, где возможно. Но щиток попросторнее.
4, 6) Для освещения сухих помещений можно обойтись входной диф.защитой. Для варки, духовки, кондиционера, холодильника - тоже.
К шине ДСУП в коробке (КУП).
есть такая коробка в большом с/у Ванну, смесители, ПС и прочие "железяки" - к той же шине.
через что? на чугунной ванной (JacobD Repos) не наблюдаю никаких болтов.
смесители - есть "тупо в лоб" медные трубы (разводка воды - медь) зацеплю - нормально ?
Механизмы розеток - туда же. По два жёлто-зелёных проводника к каждой розетке: один из кабеля, второй к шине.
Ок Тёплый пол - аналогично.
А если от него все провода вне мокрого помещения ?
Sonic Вообще неправильно это. Счетчик и автомат на один и тот же ток должны быть, иначе при перегрузке ваш счетчик скажет "пых". И честно говоря меня смущает цифра 100А.
На вводе стоит "это": ИЭК ВН 32 100А.
Показан в первом сообщении, на фото.
Фаза одна, счетчик однофазный (СОЭ-52 50-1)
Voennich написал :
Как я понимаю - подключать к ванне ?
К шине ДСУП в коробке (КУП).
Ванну, смесители, ПС и прочие "железяки" - к той же шине.
Механизмы розеток - туда же. По два жёлто-зелёных проводника к каждой розетке: один из кабеля, второй к шине.
Тёплый пол - аналогично.
Sonic написал :
местное уравнивание потенциалов запрещено
С этим проводником оно превращается из местного в дополнительное.
Voennich написал :
Вводной автомат 100, а счетчик - 50
Это не автомат, а неавтоматический выключатель - ВН.
Voennich написал :
Она идет неразрывно от щита (счетчика). Как я понимаю - подключать к ванне ?
Э-э-э-э... Вообще насколько мне известно местное уравнивание потенциалов запрещено. Более опытные люди (avmal, ау!), что скажете?
Вводной автомат 100, а счетчик - 50.
Вообще неправильно это. Счетчик и автомат на один и тот же ток должны быть, иначе при перегрузке ваш счетчик скажет "пых". И честно говоря меня смущает цифра 100А. Нигде в домах я такого ввода не видел. 50А - видел. Вроде как даже и не бывает 100А однофазки, трехфазка полагается при таких мощностях.
А откуда куда она идет? Вы не написали*
Она идет неразрывно от щита (счетчика). Как я понимаю - подключать к ванне ?
*- что делать со счетчиком ?
Ничего. Можно тоже в квартиру унести, но это надо делать с представителем вашего XXXэнерго, самостоятельно нельзя.*
Счетчик останется снаружи, внутри уже нет места.
Вопрос в том - на сколько А расчитывать.
Вводной автомат 100, а счетчик - 50.
что делать со счетчиком ?
Ничего. Можно тоже в квартиру унести, но это надо делать с представителем вашего XXXэнерго, самостоятельно нельзя.
каким кабелем тянуть ввод ?
Если 100А - то 25 кв.мм меди.
Сейчас поставил автоматов на каждый хвост по штуке. Не многовато ли ?
Определяется исходя из вашего кармана. Удобно. Можно объединить по комнатам: розетки, свет, полы. Можно на все полы один автомат - там по идее небольшое потребление. Можно вообще на всю квартиру по одному автомату на розетки, свет, полы (силовая линия на кухню на отдельный автомат разумеется).
УЗО/Дифф автоматы. Дорогие собаки. Что убрать, где сэкономить?
Можно заменить дифы на автоматы + одно УЗО на группу автоматов. Я бы сделал: одно УЗО на свет, одно на розетки, одно на полы, одно на силу. Минимум - вообще одно УЗО на квартиру.
Часть освещения будет люминесцентных. Сожительствую ли они с УЗО ?
Да.
Линия для холодильника - надо ли её выделять мимо УЗО ?
Нет.
На один из вентиляторов, забыл прокинуть силовой кабель. В с/у идет 5х1,5.
Допустимо ли пустить по проводам две фазы, две нуля, одну землю?
Ну, строго говоря, по стандартам не желательно. Но если это только вентиляторы - прокатит.Можно даже нули их объединить. Я вообще вентиляторы на осветительную цепь сажаю. Хотя у вас там в щите какие-то хитрые управлялки...
Розетки для с/у. IP44. Какие УЗО на них?
Обыкновенные, ток утечки 30 mA.
Теплые полы. Какие УЗО/автоматы?
УЗО - аналогично. Автоматы - см. по потреблению полов, больше - бессмысленно.
Свет:
кабель 3х1,5 либо 5х1,5 ВВГнг, на каждую комнату свой
горизонтально в коробе под потолком в гофре, вертикально в штробе где то в гофре где то без(особенно 5х1,5)
на выключатели заводится целиком петля кабеля
Розетки:
кабель 3х2,5 ВВГнг, на каждую комнату свой
горизонтально в коробе под потолком, вертикально в штробе, везде в гофре.
Теплые полы
кабель 3х1,5/3х2,5 ВВГнг, на каждую комнату свой
горизонтально в коробе под потолком, вертикально в штробе, везде в гофре
Как это выглядело до замазывания - во вложении
Силовые розетки и коробки для подключения крупной техники
кабель 3х4 ВВГнг, на каждую групу подключения свой
горизонтально в коробе под потолком, вертикально в штробе, везде в гофре
Дополнительно в большой с-узел прокинут от внешнего щита 1х4 для доп. земли
Не прошло и года, как ремонт стал близится к завершению.
Что было (см. вложение):
На вводе автомат 100А.
Счетчик СОЭ-52 501 (т.е. 50А как я понимаю)
Два автомата на 16А
Один автомат на 25А
Один Дифф (УЗО?) на 16а, 30мА.
Вводы кабеля 2*3х2,5 + 2*3х4, ВВГ(нг?).
Внутренняя разводка совсем не устраивала, удалил полностью, решил сделать внутриквартирный шкаф, в котором коммутировать электрику, слаботочку и немного автоматики.
Сразу отвечаю на вопрос - в местном энергосервисе не смогли сказать сколько всё же положено на квартиру 50А или 100А.