добрый вечер

прошу помощи:

подключал сантехник новую батарею, подача воды вроде сверху, подача в радиатор через верхний ввод, подключино "диагонально", а выход воды через нижний разумеется,
ПРОБЛЕМА: нижняя часть батареи холодная, в чем дело?
подключено неправильно или другое?
СПАСИБО

!!!_Perforator

Однотрубная система.
1) Байпас и не смещён, и не заужен одновременно.
2) Радиатор завоздушен.
3) Установлен вентиль для двухтрубной системы.
4) Вентиль открыт не полностью.
5) Очень плохая циркуляция в системе.

Или "русская двухтрубная" с практически одинаковым давлением в стояках - там возможно всё.

вроде однотрубная система

1) Байпас и не смещён- это может, но заужен
2) воздух выпускал через кран Маевского, ведро воды
3) вентиля установлены два, какие не помню, буду искать чеки
4) Вентиля открыты

Посмотрите фото, если вам не трудно,
а вопрос подключения - а если снизу подача? или такое не может быть?


C такими "шедеврами" еще не сталкивался , просто.... а х р и н е т ь...
Поясните хоть,какие стояки стояли до этого,какие радиаторы убрали-сдемонтировали, этажность дома и этаж.
ВТБ-ясновидящий,без фото определил тип системы "русской двухтрубной",фото уточнило,что она-однотрубная,но из той же серии

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Руки таким умельцам бы оторвать и в ж... засунуть, переделывать надо

!!!_Perforator написал :
а если снизу подача? или такое не может быть?

При таком подключении полностью исключить нельзя: циркуляция в радиаторе идёт сверху вниз, но байпас не смещён и не заужен (если и заужен фитингами - так это не в счёт при задушенной циркуляции).

дом 9 этажей кирпич 1977 года постройки
2 этаж батарея ранее чугунная
стояк срезан и подключен диагонально, трубы ПЕКС, и вмонтирован в стену (нарушение конечно)

подключение: одна труба, сверху труба, поворот, кран, который переключал - влево к батареи вход, вниз - байпас, выход внизу тут же, соединяясь с байпасом и вниз в пол, т.е. соединение обычное батареи и стояка
про байпас - поставлена трубка меньше диаметра подводящих

в других комнатах стоят старые батерии и низ батерии горячий

какие рекомендации, прежде чем долбить стены? спасибо

2!!!_Perforator ... тогда ждите визита соседей, с наступлением холодов.
Вы "пережали горло "всем соседям по Вашему стояку и пока не поздно, по диаметрам,возвращайте все в исходную... и желательно,тем же изначальным материалом по стоякам. ... блин,не я у Вас гл. инж. экспл... но все равно со временем вычислят Кулибина. По чесному,мне Вас жаль,но зато есть время все исправить... во время спохватились, а этого "мастера" пинками,жалко второй этаж,поднимите его на девятый и оттуда взашей...и с носака, под зад !!!

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

а имя его ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАРА

!!!_Perforator написал :
а имя его ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАРА

Фамилия говорящая...
За чтож он вас так покарал?

Так что же делать?
какие принять на текущий момент действия чтобы узнать причину?

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

А какую причину ещё хочется найти?
Ну, посмотри сам, для начала, какого диаметра трубы были в оригинале, узнай их внутренний диаметр, и узнай внутренний диаметр штуцеров на втоей переделке.
По трубам вода должна бегать, частично забегая в батареи.
а сейчас она не бегает, а ползёт, остывая по дороге...
Если раздача сверху, а ты внизу, разумеется, по пути к тебе вода остыла.

"если раздача всё же нижняя", то пара секций со стороны ввода будут тёплыми.