ЧАЕ написал :
Каким способом можно закрепить рулонную минераловату на стене под ГКЛ на оцин.профиле.
Клей? крепеж? прижимные планки?
Не умножайте сущностей (с) г-н Оккам.
Берете капроновую нитку и зигзагобразно снизу вверх продергиваете сначала дальнюю плоскость (в границах пространства м/у верт.профилем, а потом (после закладки ваты), внутреннюю.
ЧАЕ написал :
расстояние от профиля до стены порядка 5-7см а минераловата толщиной 5см держатся не будет
Как это? Такие кривые стены? Или очень длинные и кривоватые?
plumr написал :
Между ватой и стеной не должно быть пустого пространства, включая пустые воздушные "карманы". Если есть хоть какая-то циркуляция воздуха, эффективность теплоизоляции может упасть вдвое.
А вентфасады, по-вашему, как работают? Или минвата в кровлях, которая должна ОБЯЗАТЕЛЬНО вентилироваться?
Дело не в матах или рулонах. Дело в самом материале. Изоляция для стен бывает в рулонах (в сжатом состоянии). Надо покупать изоляцию "для вертикальных перегородок". Если каркас сделан со стандартным шагом, то резать не придётся. Мягкая изоляция так и называется "для горизонтальных конструкций". На сайте например Урсы вон всё написано.
Рулонная вата используется для перекрытий и т.п., т.е. там, где её расстилают. Для стен используются маты- жесткие и полужеские. При увеличении размера мата на 1,5-2см и я уже не мог воткнуть его между рейками. Приходилось резать с допуском 0,5-1см.
Проблема рулонов- вата потом оседает вниз. Нельзя её использовать.
Может я уже отстал от жизни?
Вата "раздаётся" больше чем на 50 мм, плотнее запихивайте.
Если требуется именно крепление к стене, то, обычно крепится специальными дюбелями с широкой шляпкой (но это для плит) или вешается на Г-образные крючки.
Между ватой и стеной не должно быть пустого пространства, включая пустые воздушные "карманы". Если есть хоть какая-то циркуляция воздуха, эффективность теплоизоляции может упасть вдвое. Пихайте больше ваты и крепите к профилям.