Там всё так интересно это УК протащила пропил бюджета и наняла по конкурсу ребят из предместий ,самое смешное в этой ситуации следующее - от фидера ТП воздушка Ал голая вдоль домов,СИП на сжимах входит в ентот ящик,потом возвращается на старый люминь который соединяется с древним тканевым проводком замоноличенным в стенах подъезда и расходится по квартирам,то есть квартиры имеют ограничение по потреблению,ну и защиту вставками в ТП ... Просто прелестно Сказка,а не сеть.Никаких тебе РЕ и прочих ограничений по мощности И кстати - в некоторых квартирах так и осталась старая проводка на ролликах
serj12, Ну раз такая бяда - вторично значит заставьте этих местных илехтрихов больше не пихать ляминтий в счетчик, а применить гильзы ГАМ и провод ПуГВ
может и так.Просто до этого Энергомера стояла,такая же фигня - один в один,причём монтировали разные руки.
Ну не внушают мне эти лепестки на счётчике в клемме что они нормально 16-ый СИП удержат.Жиденькие они,да и Ал не подарок.
serj12, Вы всвязи счем упомянули про мороз ? У вас подъезде конденсат бывает ? + Алюминий ,сами написали.
может и так.Просто до этого Энергомера стояла,такая же фигня - один в один,причём монтировали разные руки.
Ну не внушают мне эти лепестки на счётчике в клемме что они нормально 16-ый СИП удержат.Жиденькие они,да и Ал не подарок.
Не нашёл ничего более-менее по теме,напишу тут.
Вчера вечером ,как всегда в воскресенье ,опять же мороз до - 15 был ,в подъездном щите учёта выгорел счётчик Меркурий
всего лишь клемма счётчика и СИП 16-ый. Он был в ящике железном,пару раз бабахнуло,пожара не было,но копоти и вони ...
avmal написал :
Цитата:Сообщение от Yarmanius
Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?
Вариант практически нулевой. Вероятнее всего именно этот вариант.
Перекос есть разница по трем фазам в 10 А (в одной A=10, B=20, С=30). Есть три ответа:
В новом счетчике обязательно подключать нейтраль
Хорошая протяжка контактов
Убрать перекос фаз
Есть у кого либо еще варианты?
Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?
Cхема подключения именно этого счетчика и требовала подключения нуля? На внутренней стороне крышки клеммника схема есть. Но почему электрики N не подключили незнаю?
Счетчик сгорел в уголь это значит сгорело все кроме задней стенки!
Yarmanius написал :
В ГРЩ с недавних пор 2 раза в месяц отгорала одна и таже фаза, в месте соединения (от счетчика ПВ3 6мм2) с аллюминиевой шиной нагрузки. Измеренный ток по этой фазе составил 12А. Вроде бы подложить латунную шайбу и проблема была бы решена?
Причину отгорания фазного провода вы и сами уже поняли, но насчет латунной шайбы у вас получилась бы очередная ошибка - подкладывать надо было бы стальную шайбу.
Yarmanius написал :
Через 2 недели после монтажа сгорел счетчик в уголь.
В каком месте этот уголь получился? Может вы просто не протянули клеммы на вводе счетчика?
Yarmanius написал :
Почему не подключали нейтраль к счетчику, по схеме счетчика N должен быть подключен?
Может схема подключения именно этого счетчика и не требовала подключения нуля? На внутренней стороне крышки клеммника ведь схема наклеена.
В гаражном кооперативе была такая проблема. В ГРЩ с недавних пор 2 раза в месяц отгорала одна и таже фаза, в месте соединения (от счетчика ПВ3 6мм2) с аллюминиевой шиной нагрузки. Измеренный ток по этой фазе составил 12А. Вроде бы подложить латунную шайбу и проблема была бы решена?, но решили кардинально перебрать всю ГРЩ тем более, что часть электрооборудования вообще не защищалась автоматами. Все что осталось от старого оборудования это вводной рубильник и счетчик СЭТ3а 3-х фазный 5-50А. От вводного рубильника кинули 3 проводника 10мм2 до счетчика длиной 1м каждая, от счетчика кабелем ВВГ 5х10 до щита длиной 4м на вводной АВ С50 Legrand, нейтраль к счетчику не подключили (т.к до этого было сделано именно так и работало без проблем 2 года) Через 2 недели после монтажа сгорел счетчик в уголь.
Вопроы:
Почему не подключали нейтраль к счетчику, по схеме счетчика N должен быть подключен?
Почему сгорел счетчик ?