Периодически сталкиваюсь с этим понятием. Просветите пожалуйста, что есть что. Поиск в Гугле кое-что дал. Насколько я понял, в пределах ванной комнаты необходимо соединять между собой все металлическое и подключать к шине PE электросистемы квартиры (дома). Я правильно понял?
Существует понятие "местное уравнивание потенциалов" (которое запрещено) и есть "дополнительное уравнивание потенциалов". В чем разница?
Что делать если трубы пластиковые? А если ванна не металлическая? А если это массажная джакузя какая-нить с компьютерным управлением?

Sonic написал :
Поиск в Гугле кое-что дал.

А поиск в ПУЭ?

"местное уравнивание потенциалов" (которое запрещено)

Запрещено в новых/реконструированных домах с пятипроводными стояками. А в старых домах используется по проекту (соединена ванна со стояками или с трубами подводки к смесителю) - только кроме потолочных светильников и розетки через развязывающий трансформатор там никакой электрики не предусмотрено.

дополнительное уравнивание потенциалов

Дополнительная система уравнивания потенциалов.
Подразумевает безусловное наличие основной СУП.
Обязательна в ванных/душевых при пятипроводном стояке, на чердаках/тех.этажах.

При четырёхпроводном стояке может оказаться небезопасной, особенно, если выполнена только в некоторых квартирах.