Мартина написал:
пропавший бригадир зачем то к каждой группе розеток протянул отдельный кабель

И от пропавших бригадиров бывает польза.

Мартина, Даром!))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

30 тыщ . После комментариев специалистов с этого форума мне показалось это не дорого .

Мартина написал:
за свою работу мастер взял совсем не такие большие деньги

Насколько небольшие? Просто маленькие, или из ряда вон?

Насчет "быстро провернул". Вообще то он сам из Владимира . Мы его от туда пригласили ( неделю ждали ) и поселился он на объекте ( в нашей новой квартире ). Работал с утра до вечера - домой хотел к выходным вернуться.

Кстати , за свою работу мастер взял совсем не такие большие деньги при том , что он еще и спец по слаботочкам

Мартина написал:
дней 5 Монтировал 61 точку ( вместе с тв , интернетом и телефоном).

как-то быстро он все провернул . интересно было бы взглянуть на блок, например, трехпостовых розеток изнутри.

Мартина написал:
Собрал 2 щитка , установил 21 автомат

а можно, ради интереса, фото щитов со снятыми пластронами?

Мартина написал:
пропавший бригадир зачем то к каждой группе розеток протянул отдельный кабель

отличный ход по расходованию денег заказчика...
но удобно, конечно.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Мартина написал:
Эпопея с не доделанной электрикой благополучно завершена.

Поздравляю!
И делаем вывод, что нанимать грамотных и хороших специалистов . Жаль только, что их мало .

Решила рассказать продолжение истории с не доделанной электрик ой . Соседи выручили - порекомендовали мастера ,который у них работал . Разбирался он в этом " бардаке " полтора дня, а потом еще дней 5 Монтировал 61 точку ( вместе с тв , интернетом и телефоном). Собрал 2 щитка , установил 21 автомат ( пропавший бригадир зачем то к каждой группе розеток протянул отдельный кабель) . Самое сложное было искать провода для точечных светильников под зашитым гипсокартоном . Несколько раз при высверливании в гипсокартоне отверстия под светильник мастер попадал в профиль. Рабочие в санузле такого на воротили под потолком - просто ужас , провода скрутили и обмотали изолентой . Сергей Анатольевич все переделал как положено и теперь ветилятор и свет в санузле можно включать разными клавишами по отдельности . Эпопея с не доделанной электрикой благополучно завершена.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8359

Мартина написал:
У него в бригаде штукатуры отличные - все умеют делать, потолок с перепадом в 6 см идеально в горизонт отштукатурили.

То есть где-то на углах по 6 сантиметров штукатурки висит и гниёт?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15832

jaja, ну кто бы сомневался.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

megrad написал:
после проверки ... лабораторией

и расчеты через аккредитив

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15832

Мартина написал:
а проводку электрики надо платить в самом конце ремонта

Перед поклейкой обоев, после проверки проложенной сети электролабораторией.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мартина, а большая квартира то? Много точек?

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

jaja написал:
ох уж эти влажные мечты

Ну а как же без этого?)))

jaja написал:
придут вместо одних другие, нормальные ребята. трекером поищут, мегометром покрутят, а может и вообще без всего этого, основываясь на экспертной оценке, доделают

Может быть, может быть)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

MaSeVi написал:
доделка/переделка у вменяемых мастеров стоит приличных таких денег!

ох уж эти влажные мечты
придут вместо одних другие, нормальные ребята. трекером поищут, мегометром покрутят, а может и вообще без всего этого, основываясь на экспертной оценке, доделают

Мартина написал:
Буду думать что делать дальше.

А что тут думать - звать кого-то))) Или попробовать еще раз вызвонить Вашего бригадира: аккуратно так, но настойчиво. Других вариантов нет. Но прошу Вас учесть, что доделка/переделка у вменяемых мастеров стоит приличных таких денег!...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Спасибо всем за ответы и комментарии. Буду думать что делать дальше.

Мартина написал:
как то частями

Частями. Есть такое понятие в капстроительстве, как "процентовка" - выполнили часть работы и и за эту часть заплатили. Но, разумеется, по предоплате - негоже людей без денег оставлять))). К сожалению, у Вас нет опыта в таких вопросах, мне искренне жаль, что Вас обманули...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Выходит за проводку электрики надо платить в самом конце ремонта, когда уже и обои поклеены . Или как то частями . Но как ? Я заплатила сразу , когда он попросил . Теперь понимаю , что зря .

Мартина написал:
ну розетки после обоев поставить пару пустяков

Можно списать на неопытность, но, надеюсь, Вы пошутили...

Мартина написал:
щиток собрать тоже

Тем более пошутили...

Мартина написал:
можно будет и без него разобраться

Можно, конечно, но вот по деньгам...
И Radio правильно написал, если устанавливать все до окончательной отделки, это все будет загажено донельзя!)...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Мартина написал:
Он сказал , что сами розетки он будет устанавливать после наклейки обоев ( пока в стенах установлены подрозетники с торчащими в них проводами. Электросчиток замурован с стену и из него тоже торчат кучи проводов, по словам бригадира он его будет собирать вместе с розетками

Ну всё правильно он вам сказал, или вы желаете иметь засранные в процессе отделки розетки, выключатели и щиток?

Мартина написал:
розетки после обоев поставить пару пустяков и щиток собрать тоже

Может вас пригласить на какой-нибудь будущий объект, на монтаж розеток ? Если для вас это пара пустяков.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Я по дурости думала , что раз провода везде проложены , подрозетники смонтированы , да и щиток в стену вделан , то работа почти выполнена , ну розетки после обоев поставить пару пустяков и щиток собрать тоже , а оно вон как вышло . Если не придут доделывать буду обращаться к грамотному электрику . Спасибо , что упокоили , что можно будет и без него разобраться . У него в бригаде штукатуры отличные - все умеют делать, потолок с перепадом в 6 см идеально в горизонт отштукатурили. Вот я уши и развесила

Мартина написал:
может ли грамотный электрик разобраться в схеме проводки и доделать ее

Если хотите все доделать аккуратно и независимо от ̶п̶о̶в̶е̶л̶и̶т̶е̶л̶я̶ ̶п̶а̶в̶и̶а̶н̶о̶в̶ бригадира-электрика - пишите в личку.
зы. а как можно платить авансом за невыполненное?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

alx220 написал:
Грамотный может. Но это доп. затраты.

Причем, может статься, что и ценник м.б. куда как солидней, чем сразу "с нуля"...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Мартина написал:
Вопрос - может ли грамотный электрик разобраться в схеме проводки и доделать ее

Грамотный может. Но это доп. затраты.

Мартина написал:
Хитрый бригадир ее не доделал ссылаясь на последовательность работ при ремонте новостройки ( а деньги за нее уже получил ) .

А надавить на него никак?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Уважаемые профессионалы , подскажите как поступить в моей ситуации. В новой квартире делает ремонт бригада ( уже с марта месяца ) . Выполнены полностью штукатурные работы , разводка сантех труб и разводка электрики. Деньги по уговору с бригадиром за эти этапы работ за плачены , но электрика полностью не доделана . Электрик сам бригадир . Он сказал , что сами розетки он будет устанавливать после наклейки обоев ( пока в стенах установлены подрозетники с торчащими в них проводами. Электросчиток замурован с стену и из него тоже торчат кучи проводов, по словам бригадира он его будет собирать вместе с розетками . В нашу квартиру пока работать не приходят - еще три квартиры начали отделывать . Две недели назад пришли и установили ванну , сантехлюки и положили плитку на стены туалета и ванны . Но станок для резки плитки срочно по требовался на другом объекте да и рабочие тоже . Короче они опять исчезли. Я сижу и думаю - может пригласить других ? Но ! !! Схемы проводки электрики у меня нет , как же ее доделывать ? Хитрый бригадир ее не доделал ссылаясь на последовательность работ при ремонте новостройки ( а деньги за нее уже получил ) . Вопрос - может ли грамотный электрик разобраться в схеме проводки и доделать ее или мне придется ждать когда бригада доделает другие квартиры и придет в мою доделывать ремонт . В общем я не сильно тороплюсь , но неопределенность напрягает .

Регистрация: 16.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

andrewkhv написал :
Согласен. лучше с характеристикой В.

Посмотрел автоматы с характеристикой B, у ABB это серия S201. у Schneider Electric разные серии например iC60N, EASY 9. Что предпочесть по производителю и серии.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Согласен. лучше с характеристикой В.

andrewkhv написал :
Автоматы - не более С16

В ветхой сети спокойнее автоматы с характеристикой В.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

IgorViv написал :
интересуют конкретные характеристики автоматов и УЗО, что покупать.

узо 40А 30мА. Автоматы - не более С16

в зависимости от бюджета, возможен вариант с установкой дифавтоматов для полной независимости защиты на разных линиях.

IgorViv написал :
сначала надо провести ее ревизию,

полагаю, что срок службы электропроводки уже сильно превышает ее ресурс. для начала хотя бы найти распаячные коробки, осмотреть их на признаки плохого контакта в скрутках/нагрев. Осмотреть подрозетники - нет ли там нарощенных "соплей" на остатках алюминия. Естественно, перед разборкой розеток и вскрытием подрозетников все обесточить и проверить индикаторной отверткой отсутствие напряжения.

Регистрация: 16.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

andrewkhv написал :
а нет ли в планах замены проводки?

Пока об этом не думал, сначала надо провести ее ревизию, в чем я не специалист.

andrewkhv написал :
как минимум вам нужно обязательно поставить УЗО и новые автоматы какого-либо бренда, не китай. поставить электрощит, где все это разместить

Этот минимум я понимаю, поэтому и спрашиваю на что менять, интересуют конкретные характеристики автоматов и УЗО, что покупать.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

IgorViv написал :
Счетчик будет меняться на новый, на что сменить все остальное?

а нет ли в планах замены проводки?

как минимум вам нужно обязательно поставить УЗО и новые автоматы какого-либо бренда, не китай. поставить электрощит, где все это разместить

Регистрация: 16.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Здравствуйте,
Досталась трехкомнатная панельная хрущевка 1-335 серии, подскажите, пожалуйста, на что поменять хозяйство показанное на фото.
1 - общий входной
2 - комнаты - освещение и розетки
3 - неизвестно
4 - прихожая, кухня, ванная, зал - освещение и розетки.
Счетчик будет меняться на новый, на что сменить все остальное?
В жилых комнатах основные потребители ТВ, компьютер, освещение, периодически утюг. Кухня: холодильник, освещение, вытяжка, микроволновка. На стиральную машину отдельный автомат.
Спасибо.
[

]()

oookbr Под дифференциальным реле Вы имеете в виду УЗО? Вообще-то действительно существуют дифференциальные реле, например у Lovato, но это не то, что принято называть УЗО. По-русски они называются "реле контроля тока утечки на землю", а по-английски ""earth leakage relay".
У других производителей тоже есть разные дифференциальные приборы релейного типа, назначение которых не отключить, а сигнализировать о проблеме. Например, у автоматов NSX Шнейдера есть "блок контроля изоляции", у которого есть уставка в миллиамперах и который не отключает автомат.

Регистрация: 16.05.2014 Харьков Сообщений: 101

dimmmm80 написал :
Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?

Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?

Варианты подключения УЗО:
Первый. Это «комплексный» вариант подключения в щитке, к примеру, в квартире.
Второй. УЗО можно подключить для защиты отдельных потребителей. Это может быть бойлер, стиральная машина, электроплита и т.д. При таком варианте в случае появления тока утечки, отключится не вся квартира, а только линия, в которой произошла утечка.
Выбирать УЗО следует по номинальному дифференциальному току, который показывает величину тока утечки, при котором происходит отключение потребителей. Соответственно, существуют УЗО рассчитанные на разный ток утечки от минимального 10 мА до максимального – 500 мА.
Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током в квартирах рекомендуется устанавливать УЗО на 30 мА (в особенности, если у вас старая электропроводка). УЗО на 10 мА обычно предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной комнаты. Для защиты от пожара устанавливают УЗО на 100 -500 мА. УЗО 10-30мА устанавливают на отдельную линию, 100-500мА – на входе квартиры. Как правило, выбираются однофазные выключатели дифференциального тока типа АС с номинальным током до 32А.
При выборе УЗО нужно учитывать естественные токи утечки установленных в квартире приборов. Согласно нормам, естественные токи утечки должны быть не более 1/3 от номинального значения дифференциального тока. Учитывайте естественные токи утечки приборов при выборе УЗО, если не хотите, чтобы устройство ложно обесточивало помещение.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

некоторые розетки не сможете, остальные - с трудом
светильники придётся через клеммы-переходники подключать.

я физически не смогу подключить розетку и лампы к этому проводу?или просто это будет сложно?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Motjconis написал :
можно ли на розетки и на свет допустим использовать провод 3х4?ну или вообще провод, который способен проводить больше, чем необходимо источнику?

конечно можно! С электрической точки зрения проблем нет.
только с технической точки зрения:

  1. дороже
  2. тяжелее в прокладке
  3. проблемы при подключении электроустановочного и осветительного оборудования (жила ни в одну клемму не влезет)

здравствуйте,а можно ли на розетки и на свет допустим использовать провод 3х4?ну или вообще провод, который способен проводить больше, чем необходимо источнику?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

web-rr написал :
На все группы 10мА будет мало. 16 амперных УЗО не припоминаю.

например АББ
F202 A-16/0.01 2CSF202101R0160
F202 AC-16/0.01 2CSF202005R0160

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

web-rr написал :
На все группы 10мА будет мало.

Хорошо. оставляю последнюю схему.

web-rr написал :
16 амперных УЗО не припоминаю.

У легранда есть.

На все группы 10мА будет мало. 16 амперных УЗО не припоминаю.

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

alexkul написал :
На квартиру не более 3кВт

Может тогда имеет смысл оставить одно УЗО-Д 16А/10мА и поставить его после счетчика на все группы?

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

web-rr написал :
Интересно, а как жить? 3кВт...

Я думаю - все будет хорошо

alexkul написал :
Сходил в УК - дали ТУ
На квартиру не более 3кВт

Интересно, а как жить? 3кВт... Сделайте шкаф с хитрой системой блокировкой: взять из шкафа и пользоваться им можно только один предмет, либо чайник, либо утюг, либо ... Духовку и стиралку с феном и водогрейкой вот не спрятать. А использовать одновременно нельзя. Жуть.

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

Сходил в УК - дали ТУ
На квартиру не более 3кВт
Схему перерисовал исходя из этих условий:

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

alexkul написал :
Если ставить, то двухполюсной?

На входе да.
Дальше уже не критично.

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

SVKan написал :
Еще говоря про дифавтомат вместо УЗО забыл упомянуть, то дифавтомат у вас там 1р+N. Не совсем кошерно на входе...

Если ставить, то двухполюсной?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

alexkul написал :
Подумаю.

Теперь вопрос по элементной базе:
Хочу ставить продукцию Легранд. Автоматы и диф.автоматы 1p+n:

Автоматы с этой страницы каталога:

Однополюсные + нейтраль 230 В~

Диф.автоматы с этой страницы:

Полюс + нейтраль - 230 B~

Правильно выбрал страницы?)))

А есть вероятность ошибиться?

Еще говоря про дифавтомат вместо УЗО забыл упомянуть, то дифавтомат у вас там 1р+N. Не совсем кошерно на входе...

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

SVKan написал :
Надо оно вам или нет решайте сами.

Подумаю.

Теперь вопрос по элементной базе:
Хочу ставить продукцию Легранд. Автоматы и диф.автоматы 1p+n:

Автоматы с этой страницы каталога:

Однополюсные + нейтраль 230 В~

Диф.автоматы с этой страницы:

Полюс + нейтраль - 230 B~

Правильно выбрал страницы?)))

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

alexkul написал :

Полюс + нейтраль

  • 230 B~
    Тип С
    Тип AC
    40А/300мА
    код 07901

подойдет?

  1. Это дифавтомат, а не УЗО.
    Если вы будете ставить его вместо автомата 32А, то увеличите ток, а если в дополнение, то переплатите кучу бабок...

  2. Он не селективный. Если на одной из линий защищенных своим УЗО появится сильная утечка, то сработать может любой из УЗО хоть верхнее, хоть нижнее. Селективность (тип S) означает, что данное УЗО имеет задержку срабатывания. Если за ним стоит еще одно обычное УЗО, то оно гарантированно сработает первым.
    Селективные УЗО продают редко, их мало даже по каталогам и стоят они дороже. Надо оно вам или нет решайте сами.
    То же Шнайдеровкое УЗО указанное мною выше стоит дешевле вашего дифавтомата, хотя как устройство дифзащиты лучше по всем параметрам (оно еще и тип А - утечки постоянного тока ловит). АББ будет дороже...

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

SVKan написал :
Леграндовского каталога под руками нет. Копаться влом.


Полюс + нейтраль

  • 230 B~
    Тип С
    Тип AC
    40А/300мА
    код 07901

подойдет?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

alexkul написал :
Щиток в квартире.
У Легранда не могу найти такое УЗО. Если есть у Легранда - подскажите код?
Или другого производителя.

Леграндовского каталога под руками нет. Копаться влом.
У АББ: F202 A S-40/0.1, код 2CSF202201R2400
У шнайдера есть 40А/300мА тип S тип А, код A9R25240

alexkul написал :
У Легранда не вижу в каталоге Диф.автомата 10А/10мА. Можно поставить Диф.автомат 16А/10мА и после него АВ на 10А для защиты кабеля 1,5мм2?

Можно просто поставить дифавтомат 16/10.
Во-первых там никогда не наберется столько ибо потребитель один и его мощность заведомо меньше.
А во-вторых кабель в 1,5квадрата потянет и 16А. У нас строители постоянно ложат проводку в 1,5квадрата и ставят автоматы на 16А.

alexkul написал :
По розеткам вроде все учел - всех возможных потребителей.

Аскет.

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

SVKan написал :

  1. Свет на балконе цепляют к розеткам смежной комнаты, а не к освещению. Выключатель осталяется в комнате. В целом, почитайте

Балкон будет закрытый.
Перерисовал в соответсвии с вашей ссылкой.

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

SVKan написал :
По хорошему да.
Противопожарное. На 100мА и тип S.
У вас теперь есть незащищенные линии. Еще лучше не на входе,а на выходе из этажного щитка дабы защищать и вводной кабель.

Щиток в квартире.
У Легранда не могу найти такое УЗО. Если есть у Легранда - подскажите код?
Или другого производителя.

SVKan написал :

  1. В ванной ДСУП предусмотрена?

Планирую делать.

SVKan написал :

  1. Теплому полу провода на 1,5 квадрата будет выше крыши. И монтировать будет удобнее.

У Легранда не вижу в каталоге Диф.автомата 10А/10мА. Можно поставить Диф.автомат 16А/10мА и после него АВ на 10А для защиты кабеля 1,5мм2?

SVKan написал :

  1. Что-то в целом розеток у вас маловато...

По розеткам вроде все учел - всех возможных потребителей.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

alexkul написал :
У Легранда в каталоге вроде есть все, что я на схеме предусмотрел.

Теперь да.

alexkul написал :
Общее квартирное УЗО на входе нужно ставить?

По хорошему да.
Противопожарное. На 100мА и тип S.
У вас теперь есть незащищенные линии. Еще лучше не на входе,а на выходе из этажного щитка дабы защищать и вводной кабель.

alexkul написал :
Схему перерисовал:
...
Больше ничего не бросается в глаза?

  1. Свет на балконе цепляют к розеткам смежной комнаты, а не к освещению. Выключатель осталяется в комнате. В целом, почитайте

  2. В ванной ДСУП предусмотрена?

  3. Теплому полу провода на 1,5 квадрата будет выше крыши. И монтировать будет удобнее.

  4. Что-то в целом розеток у вас маловато...
    Лучше с делать с запасом во всех местах где могут понадобиться (с учетом возможных перестановок). Не забыть про утюг, пылесос, зарядники, телефон, обогреватель и далее по списку. То есть всякую мелочевку и временные приборы. Специальных линий под это не требуется, но надо сразу прикинуть в каком месте квартиры это будет удобно втыкать (например чтобы гладить сидя на диване перед зомбоящиком ).
    Если поменять одинарную розетку на блок из нескольких еще можно без значительных разрушений, то протягивание розеток на новое место это штрабление совсеми вытекающими последствиями в виде глобального ремонта помещения...
    Там где будет ставиться телевизор и комп сделать блоки побольше. Там много всякого набирается что нужно воткнуть.

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

Схему перерисовал:

SVKan написал :

  1. Количество линий можно и подсократить.
    А то 32А делите на 9 групп. Но это ваше дело. Хуже от этого не станет. Сильно лучше тоже...

Подсократил.

SVKan написал :
Но если будете ставить от нормального бренда, то УЗО более 16А стоком утечки 10мА вы не найдете. Впрочем УЗО на 32А (которое прописано в вашей схеме) вы тоже не найдете. Есть на 16А, 25А, 40А, 63А. Посему берите на 40А.

У Легранда в каталоге вроде есть все, что я на схеме предусмотрел.

SVKan написал :

  1. Это что вы там за водонагреватель собрались ставить на провод в 4 квадрата и под автомат в 32А?
    Во-первых на такой провод лучше ограничиться 25А.
    А во вторых учитывая, то 32А выделено на все надо закатать губу и ставить обычный бойлер. Провода в 2,5 квадрата и 16А ему хватит. У них мощность 1,5-2,5кВт...
  1. У вас ванная имеет площадь под 30 квадратов? Заем теплому полу провод в 2,5 квадрата и автомат на 16А? Чтобы поиметь геморроя с засовыванием более толстого провода в терморегулятор?
    Мощность теплых полов обычно 100-160Вт/кв.м. В обычной старой ванной комнате вряд ли у вас наберется больше 2-3 квадратов теплого пола...

С водонагревателем и теплым полом пока не определился конкретно, как определюсь перерисую.

SVKan написал :

  1. Что за духовку ставить собрались? Даже самые "одаренные" супернавороченные с микроволновкой не вылазят на 5кВт. То бишь 25А даже для такой хватит (и данный номинал будет более уместен на проводе в 4 квадрата). А свыше 95 процентов духовок, ну то бишь все обычные, с кучей функций, втыкаются в обычную розетку на 16А на проводе в 2,5 квадрата ибо имеют мощность 3-3,5кВт.
    Учитывая что у вас всего 32А на все, рекомендую таки ограничиться обычной духовкой.

Духовку перерисовал.

SVKan написал :

  1. И кстати отдельное УЗО для бойлера скорее всего лишнее. Засуньте этот автомат под УЗО ванной если вам так хочется. Все равно большинство бойлеров имеет собственное УЗО на 15мА прямо на шнуре которым он соединяется с розеткой...

Ясно, как определюсь с конкретной моделью водогрея - уберу из схемы УЗО отдельное.

Заменил сочетание УЗО и автомата на УЗО-Д.
Общее квартирное УЗО на входе нужно ставить?
Больше ничего не бросается в глаза?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

alexkul написал :
Добрый день.
Нарисовал блок-схему по электрике
Покритикуйте?

  1. Количество линий можно и подсократить.
    А то 32А делите на 9 групп. Но это ваше дело. Хуже от этого не станет. Сильно лучше тоже...

  2. УЗО 16/10 на теплый пол + стиралка + свет и далее поспискуне проходит. Надо не менее 32А.
    Но если будете ставить от нормального бренда, то УЗО более 16А стоком утечки 10мА вы не найдете. Впрочем УЗО на 32А (которое прописано в вашей схеме) вы тоже не найдете. Есть на 16А, 25А, 40А, 63А. Посему берите на 40А.

  3. Не совсем понимаю вашу схему с линиями выходящими как сбоку УЗО, так и за ним. Это все одна линия навыходе УЗО? Тогда не ставьте два УЗО последовательно. Имеется в виду УЗО 16/10 стоящее за УЗО 32/30. Если ток утечкибудет более 30мА, то сработать может любое из них. Просто подцепите УЗО 16/10 параллельно другим УЗО.

  4. Это что вы там за водонагреватель собрались ставить на провод в 4 квадрата и под автомат в 32А?
    Во-первых на такой провод лучше ограничиться 25А.
    А во вторых учитывая, то 32А выделено на все надо закатать губу и ставить обычный бойлер. Провода в 2,5 квадрата и 16А ему хватит. У них мощность 1,5-2,5кВт...

  5. У вас ванная имеет площадь под 30 квадратов? Заем теплому полу провод в 2,5 квадрата и автомат на 16А? Чтобы поиметь геморроя с засовыванием более толстого провода в терморегулятор?
    Мощность теплых полов обычно 100-160Вт/кв.м. В обычной старой ванной комнате вряд ли у вас наберется больше 2-3 квадратов теплого пола...

  6. Что за духовку ставить собрались? Даже самые "одаренные" супернавороченные с микроволновкой не вылазят на 5кВт. То бишь 25А даже для такой хватит (и данный номинал будет более уместен на проводе в 4 квадрата). А свыше 95 процентов духовок, ну то бишь все обычные, с кучей функций, втыкаются в обычную розетку на 16А на проводе в 2,5 квадрата ибо имеют мощность 3-3,5кВт.
    Учитывая что у вас всего 32А на все, рекомендую таки ограничиться обычной духовкой.

  7. И кстати отдельное УЗО для бойлера скорее всего лишнее. Засуньте этот автомат под УЗО ванной если вам так хочется. Все равно большинство бойлеров имеет собственное УЗО на15мА прямо на шнуре которым он соединяется с розеткой...

pnetmon написал :
УЗО на 16 на теплый пол, стиралку и т.д - может 32?

Думаю, что да.
Непонятно наличие отдельного узо для светильника на балконе.
пс.ждем специалистов.

Zoroff написал :
Но, кажется, у вас номиналы УЗО занижены:

УЗО на 16 на теплый пол, стиралку и т.д - может 32?

Я не электрик и сам читаю, пытаюсь разобраться во всем этом.
Но, кажется, у вас номиналы УЗО занижены:

Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности")

Регистрация: 07.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 22

Добрый день.
Нарисовал блок-схему по электрике
Покритикуйте?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

no_found написал :
труба прямая под стяжкой до этажного щитка ~ 3м.Больше всего смущает выход из трубы,именно как кабель напрвить под 90° чтоб из под пола в щиток(если 10мм2,не удобно).

Протащите три провода ПВ-3 10,0 соответствующих расцветок, а после выхода и до входа в трубу заключите их в ПВХ-гофру 25мм. Только жилы надо будет опрессовывать наконечниками. Можно и ПВ-1 10,0 ( тут наверняка и 20мм гофра пойдёт ) без опрессовки.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 76

труба прямая под стяжкой до этажного щитка ~ 3м.Больше всего смущает выход из трубы,именно как кабель напрвить под 90° чтоб из под пола в щиток(если 10мм2,не удобно). У пола под щитком есть, тех.окошко в котором видно все кабеля идущих в квартиры.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

no_found написал :
труба пвх

Как ни парадоксально, но именно такой насыщенный подробностями ответ я и ожидал ...
Труба прямая или есть повороты с сочленениями?

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 76

труба пвх

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

no_found написал :
я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы...

Если только 3х4,0 до квартиры, щиток с групповыми автоматами, а по квартире 3х2,5 на группы ...

no_found написал :
10мм2?

Да.

no_found написал :
какой марки? чтоб по трубе легче протянуть.

Труба стальная, чугунная, полиэтиленовая, канализационная, ПВХ, ... просто духовой музыкальный инструмент?
Неужели сразу тяжело назвать вещи своими именами?