lev125 написал :
"Воткнуть УЗО" - это означает тупо подключить контакты УЗО в щитке, не замеряя ток утечки в зоне защиты УЗО, который не должен превосходить, при включенных электроприборах, 1/3 номинального тока утечки УЗО
Че эту утечку мерить, написано 8А в самом начале поста
т.е. 1.7кВт , а один кВт по ГОСТУ не может давать утечку больше 0.75мА.
Дальше сами посчитаете, а по запасу еще до 1/3 далеко т.е. 10мА самое то.
УЗО однозначно на 10 мА. Если взять качественное, например, Sсhneider, и линия не течет, то ложных срабатываний не будет.
Те УЗО, которые выше 30 mA от поражения не защитят, только от пожара.
altendorf написал :
почитал ответы, но так и не понял, в каких же тогда случаях ставят УЗО бОльшего номинала
Да ничего страшного, я повторю:
Нужно замерить ток утечки в зоне защиты УЗО, который не должен превосходить, при включенных электроприборах, 1/3 номинального тока утечки УЗО.
altendorf написал :
в продаже имеются и на 100мА и на 200... Может здесь влияет тип нагрузки (реактивная\индуктивная\ёмкостная) ???
Нет, на это обычно влияет человек, занимающийся вашим проектом по электрике.
почитал ответы, но так и не понял, в каких же тогда случаях ставят УЗО бОльшего номинала: в продаже имеются и на 100мА и на 200... Может здесь влияет тип нагрузки (реактивная\индуктивная\ёмкостная) ???
lev125 написал :
"Воткнуть УЗО" - это означает тупо подключить контакты УЗО в щитке, не замеряя ток утечки в зоне защиты УЗО
Да, именно тупо воткнуть, не замеряя, а в случае срабатывания УЗО придет время всех замеров этой линии или банальной проверки линии, которая такую утечку давать не должна. Тогда и придет время замены линии, оборудования, но никак не увеличения номинала УЗО.
avmal написал :
А с какого перепугу оно будет срабатывать при исправной линии и оборудовании?
Никитин прав. Он же предлагает просто воткнуть УЗО.
"Воткнуть УЗО" - это означает тупо подключить контакты УЗО в щитке, не замеряя ток утечки в зоне защиты УЗО, который не должен превосходить, при включенных электроприборах, 1/3 номинального тока утечки УЗО.
Никитин написал :
УЗО 10 мА, однако УЗО в данном случае при таком токе утечки может часто срабатывать, поэтому я бы установил УЗО с током утечки 30 мА.
А с какого перепугу оно будет срабатывать при исправной линии и оборудовании? Так рассуждать, то лучше сразу на 100 или 300мА ставить - еще реже срабатывать будет.
Согласен с предыдущим товарищем, что номинальный ток 16-25 А, ток утечки (срабаытвания УЗО 10 мА, однако УЗО в данном случае при таком токе утечки может часто срабатывать, поэтому я бы установил УЗО с током утечки 30 мА.
Имеется стиралка , кушающая порядка 8А и фен, кушающий чуть меньше. Оба агрегата будут располагаться в ванной и втыкаться по мере надобности в сдвоенную влагозащищенную розетку.
Провод 3х2,5 протянут к щитку абсолютно новый. Тип разводки нуля в щитке мне не изестен.
Вопрос такой: какого номинала УЗО брать по КЗ и какой номинал должен быть на утечку, чтоб, тем не менее, исключить ложные срабатывания и , соответственно, отключения?
Предварительное спасибо всем ответившим.