куплены биметаллические радиаторы GLOBAL Style 500...
я склонен делать по варианту №1 (во вложении), но сварщик настаивает на варианте №2, хотя может сделать и как мне надо (но все же настаивает на варианте №2)...
проконсультировался с сантехниками, обслуживающими дом - они не против варианта №2, хотя пробурчали про температурные деформации (и они правы!)... но в общем и целом - вариант №2 их устраивает...
дом новый, 8-й этаж 15-этажки, стояки из черной трубы 3/4", подача верхняя, температура теплоносителя 70град, в сильные морозы может достигать 98град, давление в системе 6 бар, вентили в подвале шаровые, опрессовки до 10бар не бывает - все со слов обслуживающих сантехников... они же советуют делать подводку к радиаторам армированным ПП...
мне, в принципе, с точки зрения эргономики, удобнее делать по варианту №2, т.к. вентили будут зашиты в коробе (с доступом через люки)... в варианте №2 вентили будут снаружи, и подводка от вентилей к радиаторам получится слишком короткой - ~5-7см...
изначально, посоветовавшись тут в форуме, решил делать все на металле, но для этого прийдется отключать стояки 2 раза, а их 5, отключение каждого - минимум 500руб, т.е. я попадаю еще на 2500-3000руб...
прокомментируйте, пожалуйста, т.к. не хочется делать изначально неправильно, но также не хочется тратить зря деньги ни сейчас, ни потом в случае возможных проблем...
спасибо...
ВТБ! написал :
Смещённый стояк "правильнее", но принципиальной разницы всё-таки нет.
тогда буду делать по варианту №2, спасибо за ответ!...
ВТБ! написал :
А ПП под давлением присоединят?
узнАю...
а если резьбовыми соединениями?...
штатный сантехник ТСЖ говорит, что паять нужно...
ВТБ! написал :
При таких температурах только металл, конечно...
что интересно, у штатного сантехника ТСЖ отопление сделано армированным ПП, но говорит, что и металлопластиком можно, т.к. за 5 лет давления выше 6 бар ни разу не было...
2Krick Скажу вам один аргумент против ПП - у вас дети есть?
Так вот они могут и залезть ногами на эту трубу и ножичком поковырять и молоточком постучать.....
Я бы:
1) Наверное не менял конвекторы на радиаторы - поставил бы другие конвекторы, ну.... или низкие радиаторы - при равной мощности они длинее и перекрывают весь проём окна - если окно широкое
2) Делал бы на сварке + резьба (ну куда без неё когда кран подсоединяешь)
Резьбы приваривал бы к концам труб покупные накатанные, а не резал-бы на концах трубы.
3) Перед регулировочным клапаном - /я так понимаю это термоголовка/ - поставил бы отсечной шаровой кран - иначе если сломается регулировочный
его не поменяешь/прочистишь без отключения стояка
А чем Вас не устраивают эти стояки. По моему разумению, так новье еще. Радиатор да, только на металлолом годиться. Если уж решили варить, то только нормальной железякой оцинкованой. Все эти новации с МП и ПП в комбинации с черметом на отоплении до добра не доводят.