#573514

самому бы узнать мощность выделенную на дом, где б это сделать?

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

А моность то какая разрешенная выделенная на дом?

З.Ы. Понравилось название туалет/кухня

По второму вопросу разобрался сам, имелось ввиду что заземление можно объеденить от нескольких потребителй (например розеток) но нельзя шлейфить.
И все же, можно ли достойно подключиться к магистрали без ее разрези, и стоит ли об этом задумывамться?

alex23945 написал :
1) Как осуществить ответвление от магистраи например на разетку? Видел где то рисунок девайса похожего на боченок небольшой. Ими?

А зачем коробки плодить? Зашлейфить не проще?

2) Неответсвенных потребителй можно ли заземалять цетральный провод + ответвления (т.е. объединять в группы)?

Не понял вопроса (из-за орфографии видимо).

1) Как осуществить ответвление от магистраи например на разетку? Видел где то рисунок девайса похожего на боченок небольшой. Ими?
2) Неответсвенных потребителй можно ли заземалять цетральный провод + ответвления (т.е. объединять в группы)?

alex23945 написал :
В частном доме система ТТ можно ли в подвале орагаинзовать заземление при близости трансформаторной будки?

Можно. Более того - по идее чем ближе будка тем эффективнее оно будет работать, приближаясь по характеристикам к TN-C-S. УЗО все равно надо.

Спасибо. С разводкой более-менее понятно. Сейчас про заземление читаю. Единственноая возможность сделать его это в необитаемом подвале комнаты 1, вода у нас билзко, трансформатор недалеко - метров наверно 50-70. Стоит ли заводиться с глухим заземлением или сделать все по старинке с 2 проводами? Ща поначита. А то может получиться как

P.S.
Почитался, есть вопрос:

  1. В частном доме система ТТ можно ли в подвале орагаинзовать заземление при близости трансформаторной будки?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

azus6 написал :
Вылючатель от ближайшей розетки( только проследите, чтоьбы он разрывал фазу).

И чтобы провод одного сечения был ...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вообще обычно лампочки запитываются отдельно от розеток

Это в квартирах. А для жесткой экономии можно и совместно. Вылючатель от ближайшей розетки( только проследите, чтоьбы он разрывал фазу).

Вообще обычно лампочки запитываются отдельно от розеток. И выключатель ведь один на комнату, верно? Так что на лампочки достаточно одной линии. Пускать с той стороны, где будут выключатели.
Деление на розетки левой и правой стороны тоже нелогично как-то. Хотите делить - делите уж по комнатам тогда.Гараж отдельно, ясен ясень.

По левой стене пущу:
1 - розетки/лампочки левой стороны
2 - кухня
3 - санузел
по правой стороне:
1 - разетки/лампочки правой стороны
2 - гараж

Кабель ВВГ Рыбинск или NYM Германия?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
индикатор счётчика на уровне головы инспектора.

А для этого первоначально надо отловить и замерить рост инспектора?

alex23945 написал :
Мне всегда думалось что счетчик со шкафом должен быть сразу у ввод

Только по высоте не ошибитесь - индикатор счётчика на уровне головы инспектора.

Удалось выяснить что кабель ВВГ - производства Рыбинска, и все.
Мне всегда думалось что счетчик со шкафом должен быть сразу у ввод, разве можно протянуть вводной кабель через пол дома и усртоить там группу учета?
P.S. Загоняться особо не стоит, меня и так семья "запинала" за излишнюю бдительность.
P.S. Слышали бы Вы как чейчас "подгуживает" счетчик, особенно при отсутствии включенных потребителей в доме 60-х годов вроде

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А не возле входной двери?

Так-то оно так, только Энергосбыт достанет на предмет защиты вводного кабеля от несанкционированных подключений.

avmal написал :
Самое лучшее место для учета сразу на вводе.

А не возле входной двери?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alex23945 написал :
почему плоский ВВГ дешевле:

Вы забыли в своем сравнении упомянуть производителей. Разница в цене большая порой. А кроме буржуйских NYM существуют еще и отечественные - Севкабель, Электрокабель ...

serezhiki написал :
Если плясать от печки, определитесь с расположением группы учета.

Самое лучшее место для учета сразу на вводе.

А назначение комнат? Если 1-спальня, то ночью будете слышать счетчик (если не электронный). Если плясать от печки, определитесь с расположением группы учета. Имею смутное подозрение, что комната 3 - лучшее место для этого, и разбежаться лучами проще и проверяльщиков по всему дому водить не надо.
Гараж потребует также трепетного отношения к сечению провода, поскольку заметил желание делать самим, то значит руки на месте и в гараже может обосноваться, как минимум, сварочник.

Пока разговор про комнату №1 и комнату №2, как и где что будет угадать трудно, но что планируется подрисовал. Вот и думалось проложить кабельканал хоть по одной стороне, чтоб потом тип-чо пропихнуть есче проводок. Котел будет с электрикой. Разетки тож не угадаешь где нужны, посоветуйте мож. Ком. № 5 кухня - с соответствующим обородуванием, № 4 ванна.
Есче не начинали, пока приготовления. Чем стягивать провода между собой при укладке их в стену?

Вопрос лучше ли "буржуйская" медь и почему плоский ВВГ дешевле:
1)Кабель медный силовой ВВГ 3х2,5 мм кв.
Код товара: 31008
Код каталога: ВВГ 3х2,5 - 0,66
Розничная цена: 33.8 руб.
2)Кабель медный силовой ВВГ 3х2,5 мм кв.
Код товара: 20750
Код каталога: ВВГп 3х2,5 - 0,66
Розничная цена: 29.4 руб.
3)Кабель медный силовой NYM 3х2.5 мм кв. Nexans (Германия)
Код товара: 19270
Код каталога: NYM-J 3x2.5
Розничная цена: 39.2 руб.

Sonic написал :
Расположение точек - в студию!

Если конечно, Вы сами уже определились...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serezhiki написал :
На кухню и 4 квадрата можно бросить, запас не задавит, а там и щиток не грех вмуровать.

Для начала надо составить план размещения электропотребителей, а от него уже плясать в сторону трассировки и сечений.

На кухню и 4 квадрата можно бросить, запас не задавит, а там и щиток не грех вмуровать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Luddit написал :
Как-то мне кажется, что на весь свет надо отдельную линию.

Правильно кажется.

Как-то мне кажется, что на весь свет надо отдельную линию. Чтоб случайная неприятность не усугублялась потемками.

Палецкий написал :
Вы наверное устали

Вы, наверное, планируете для защиты этих линий С25?

alex23945 написал :
от щитка должны идти 3 провода: 1 - по левой стене, 2 -по правой стене

Расположение точек - в студию! Без этого ничего сказать нельзя.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Палецкий написал :
...из всего уважения, но Вы наверное устали

Хотели пожалеть? Спасибо. Но вроде не устал сегодня.
А по поводу сечения, так вы наверно хотели предложить и отводы на розетки и выключатели делать 2,5. Просто опИска вышла. Бывает.

avmal написал :
Зачем тащить 2,5, если отводы будут 1,5? Лучше сразу тащить 1,5.

...из всего уважения, но Вы наверное устали

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Палецкий написал :
питающие линии ВВГ 3х2,5, а спуски и отводы на выключатели, розетки ВВГ 3х1,5

Зачем тащить 2,5, если отводы будут 1,5? Лучше сразу тащить 1,5.

Палецкий написал :
светильники 2х1,5

3х1,5

alex23945 написал :
Думается мне, что от щитка должны идти 3 провода: 1 - по левой стене, 2 -по правой стене, 3- пустить в гараж

...пускайте 4 линии (ВВГ 3х2,5) кухня, санузел,жилые комнаты,гараж

alex23945 написал :
Нужна ли гофра в стены?

...нет

alex23945 написал :
Толщина проводов основных (вдоль стен) и разводящих (к разеткам/выключателям)?

питающие линии ВВГ 3х2,5, а спуски и отводы на выключатели, розетки ВВГ 3х1,5 , светильники 2х1,5

alex23945 написал :
Чем плохо что щиток будет в жилой комнате?

...ничем

alex23945 написал :
Стоит ли предусматривать заземление щитка

и заземлять щиток, и установить шинку и прочее

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Теперь у меня почти в собственности есть 1/2 часть шлакоблочного дома + гараж. Будем менять проводку.
Поскольку денег не много по возможности хотелосьбы сделать максимум самому с тестем. Теплых полов электрических не будет, в духовке теоретически может быть гриль, стиральная машинка, холодильник, в общем стандартный набор. Хотелось бы предусмотреть возможность работы в гараже со станком, рубанком, может сварочником и др.
Проводка будет скрытая. Про щиток разговор отдельный, пока разводка. Думается мне, что от щитка должны идти 3 провода: 1 - по левой стене, 2 -по правой стене, 3- пустить в гараж. Вопросы пока:

  1. Правельно ли 3 провода, или 4-й - предусмотреть на стиралку?
  2. Нужна ли гофра в стены? Если да то какая (ПВХ, Метал)
  3. Толщина проводов основных (вдоль стен) и разводящих (к разеткам/выключателям)?
  4. Чем плохо что щиток будет в жилой комнате?
  5. Стоит ли предусматривать заземление щитка, или заземлить только "стиральную" разетку?

Заранее спасибо.