Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#567898

наконец-то подошло время подключать вар. поверхность. провода к варочной поверхности подходят 3х6 медь. разводка однофазная. выкладываю фотографии. есть пара вопросов, так как подключаем впервые.
1) на фото видны сами клеммы. каким лучше проводом подвести к самой плите: 3х4 или 3х6. ВВГ или ПВС? может поможет маркировка на самой плите. тоже выложил фото. что вообще означает эта маркировка.
2) как лучше прикрутить провода непосредственно к плите. можно провода просто сонуть в кольцо и пркрутить? при этом если будет провод ПВС то его перед этим паяльником пролудить.
3) на схеме как я понял мне предлагают контакты 1,2 и 3 коротнуть между собой. все верно? для этого в комплекте есть коротыши, тоже есть фото. буду их использовать?

Alik

1) Формально ПВС 3*4 (или 3*6). Но можно и нарушить ради отказа от оконцовки: вибраций нет, установлено стационарно.
2) Моножилу в кольцо. Для ПВС можно попробовать подобрать кабельные наконечники и обжать качественным инструментом. Или тисками.
3) Как вариант вместо закороток моножилу змейкой. Нетехнологично - но себе один раз аккуратно сделать не проблема. И фазу, и ноль, а землю кольцом.

Если я правильно понял можно сделать следующим образом:

  1. берем провод ВВГ 3х4. 3х4, чтобы можно было легче с ним работать, загибать и делать кольцо и лучше разместить в узком пространстве где подключать
  2. загибаю все 3 провода в кольцо самолично, например крукглогубцами и прикручиваю болтами.

провод ВВГ 3х4 не слыбый будет? выдержит нагрузку?
делали уже так провод 3х4 в кольцо и к варочной поверхности, резьбы болтов хватит чтобы затянуть его?

Alik

Какая мощность плиты?
Каким кабелем/проводом выполнена линия к плите?
Каким автоматом она защищена?

резьбы болтов хватит чтобы затянуть его?

Возьмите обрезок жилы 4 и 6 да примерьте - будете знать наверняка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Моножилу в кольцо. Для ПВС можно попробовать подобрать кабельные наконечники и обжать качественным инструментом. Или тисками.

Судя по клеммам, в кольцах нет необходимости, а для ПВС можно использовать втулочные изолированные наконечники.

ВТБ! написал :
Как вариант вместо закороток моножилу змейкой.

Это извращение, если перемычки штатные имеются.

Alik написал :
провод ВВГ 3х4 не слыбый будет? выдержит нагрузку?

Выдержит.

avmal написал :
в кольцах нет необходимости

Если возможность запихнуть под головку винта кольцо, то почему бы этим не воспользоваться?

Это извращение

Бесспорно.
Но для себя можно и поизвращаться.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Главное не делать этого:

Alik написал :
его перед этим паяльником пролудить

Припой - мягкий и пластичный материал, "вытекает" из-под прижима, контакт ухудшается, всё оплавляется.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Если возможность запихнуть под головку винта кольцо, то почему бы этим не воспользоваться?

Не вижу в этом смысла - контакт и без колечек нормальный будет, а при демонтаже, который тоже надо предвидеть, с колечками возникнут проблемы, которые начнутся с поиска винтов на полу и за плинтусом.

ВТБ! написал :
Но для себя можно и поизвращаться.

Это уже мазохизм.

ВТБ! написал :
Если возможность запихнуть под головку винта кольцо, то почему бы этим не воспользоваться?

такс вот тут подробнее. одножильный провод в кольцо, я думал вы имеет в виду следующее: смотрите рисунок (то есть берем конец провода и "оформляем" его в виде кольца). а тут оказывается отдельное кольцо, как я понял обычная шайба. что получается я концы провода 3х4 оставляю как есть прямыми и просто подсовываю под имеющиеся болты?

Alik написал :
я думал вы имеет в виду следующее: смотрите рисунок

Оно самое.

просто подсовываю под имеющиеся болты?

Мне так не нравится - какая-то несимметричная нагрузка выходит...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Мне так не нравится - какая-то несимметричная нагрузка выходит...

Извращенец ...

Alik, а теперь загляните в паспорт вашей варочной поверхности - и в нем НАВЕРНЯКА указано требуемое сечение провода. И еще одна деталь - также НАВЕРНЯКА там сказано, какую температуру должен выдерживать сей провод. Например в Электролюкс-Зануси-АЕГ провод должен по паспорту выдерживать 90 градусов, то есть ни ВВГ, ни ПУНП, ни NYM этому требованию не удовлетворяют. Кстати, в сервисе такой провод стоит рублей триста...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Валерий-2 написал :
Например в Электролюкс-Зануси-АЕГ провод должен по паспорту выдерживать 90 градусов,

Хреновая панель значит, если стенки греет.

Валерий-2 написал :

Судя по клемнику у Алика панель Бошь-Сименс-Нефф, там в инструкции даже марка провода указана , естественно что марка провода ихняя,буржуйская, в России не применяется.
вот сервисники лошков на этот провод и разводят.
Про 90 градусов там точно ничего не сказано.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

берем резиновый кабель с многожилкой 3*4 и ставим наконечники. метр---75рублей.выходит дешево и сердито

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
берем резиновый кабель с многожилкой 3*4 и ставим наконечники.

Но только не резиновый. Неужели вам так нравится запах резины на кухне? ПВХ уже не устраивает?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Неужели вам так нравится запах резины на кухне ?

Горелой не нравиться, а она что--подгорать будет?
Кстати , ПВХ при нагревании выделяет ядовитый стирол.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

azus6 написал :
Горелой не нравиться, а она что--подгорать будет?

Подгорать не будет, но воняет и свежезамороженная.

azus6 написал :
Кстати , ПВХ при нагревании выделяет ядовитый стирол.

Вы же не будете его нагревать специально?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Ну как сказать. Однажды ииспортилась у меня электроплитка. Ну разобрал , неисправен переключатель. Соединил напрямую, обе спирали параллельно. После этого конфорка стала раскалятся так, что светилась красным в темноте.

Вот изоляция (расположенная внутри) и начала выделять вредное вещество. Проблема решилась

выдержкой включенной плитки на балконе около часа. После чего практически исчез.

Когда я дотронулся до корпуса, то получил ожог 2 степени, образовался волдырь.

grouer написал :
берем резиновый кабель с многожилкой 3*4 и ставим наконечники. метр---75рублей.выходит дешево и сердито

перед тем как выкидывать старую плиту иногда полезно посмотреть какой провод стоит на тены.
нет там никай резины. там что то типа шелковой изоляции хитрое, только из стеклоткани или чего то похожего.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

В электроплите "ТОМЬ" подводка к ТЭНам голым проводом,от переключателя Подозреваю , что и в других плитах так же. Такого нагрева не выдержит никакая изоляция ( только слюда и стекловолокно, но это дорого).

Электроплита не моя.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

azus6 написал :
В электроплите "ТОМЬ" подводка к ТЭНам голым проводом,от переключателя Подозреваю , что и в других плитах так же.

Это в плите "ТОМЬ" возможен голый провод, а в современном оборудовании исползуется провод с изоляцией из кремнийорганической резины или еще и со стекловолоконной оплеткой поверх резины типа РКГМ.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

Причем тут тены, Ведь речь идет довести ток от распр коробки в плите до розетки,о какой паленой резине Вы говорите,посмотрите в магазине на современные плиты,там ничего так не нагревается,кроме конфорок,Вы бы еще посоветовали керамические бусы на провода,чешуйчатые,вот красота, только времена диназавров закончились.