Sonic написал :
То бишь - там на каждом втором столбе есть повторное заземление, столбы не гнилые, заземление не гнилое, и обслуживающий персонал линии вменяем.
У нас тоже заземлен ноль на входе на тот же контур, куда и провод заземления из дома. Магистраль новая, а насчет обслуживающего персонала - вопрос в нашей стране всегда очень открытый. Какого вреда от персонала в этом случае можно ожидать?
констант написал :
после счетчика стоит 3х фазн. диф.автомат 63А*30мА дальше хочу поставить
стабилизаторы напряжения, после уже УЗО на стиралку,сауну.Стабилизаторы трансформаторные с тиристорным переключением.
Правильно ли так ставить УЗО.
Да.
Будет ли работать входной Диф.Автом. и следующие УЗО?
Да.
Надо ли ставить после счетчика перед диф. автоматом дополнительный автомат или в случае чего им можно все отключать?[/QUOTE]
Ну строго говоря положено. Можете просто ваш вводной диф поменять местами со счетчиком.
констант написал :
на вводе в дом нулевой провод иногда соединяют с землей, для того чтобы убрать блуждающие токи. Можно ли так делать?
Можно если вы абсолютно уверены в нормальном состоянии магистрали, от которой будете питаться. То бишь - там на каждом втором столбе есть повторное заземление, столбы не гнилые, заземление не гнилое, и обслуживающий персонал линии вменяем.
Если хотя-бы одно из этих условий не соблюдается - не делайте этого.
В доме после счетчика стоит 3х фазн. диф.автомат 63А*30мА дальше хочу поставить
стабилизаторы напряжения, после уже УЗО на стиралку,сауну.Стабилизаторы трансформаторные с тиристорным переключением.
Правильно ли так ставить УЗО. Будет ли работать входной Диф.Автом. и следующие УЗО?
Надо ли ставить после счетчика перед диф. автоматом дополнительный автомат или в случае чего им можно все отключать?
Слышал что на вводе в дом нулевой провод иногда соединяют с землей, для того чтобы убрать блуждающие токи. Можно ли так делать?