Есть квартира три фазы ввод + раб. ноль + земля, в ней есть санузел, разводка труб - медь пайка, слив ванны - пластик. В санузле розетки, выключатель света... всё, вроде, проходит по нормам и зонам. Пока планируется прокинуть фазу, раб. ноль и землю на розетки и свет.
Что к чему надо подключать для СУП, ДСУП? Отдельным кабелем землю от щитка к ванне или ванну к стояку, как всё соединять... под винтом к ванне и трубам, на клемме в коробке к щитку.... что и как Уже 5 часов читаю материалы про СУП и всё друг другу противоречит
Зона 3 санузла - это 60 см от ванны или душевого поддона или считается И ОТ умывальника И ОТ водонагревателя И ОТ стиралки И ОТ стояка?
Денег сейчас мало - делаю много сам + дешевые рабочии. Кто может за не большую плату провести ревизию того что делается И сюда же... есть фирма с лицензией на проектирование, но нет человека, который всё нарисует. Кто может по фактической проводке сделать проект ГОСТовский, а печати фирмы - я сам поставлю... это нужно для подключения трёхфазного ввода в этажном щитке.
Memfiz написал :
В санузле розетки, выключатель света... всё, вроде, проходит по нормам и зонам.
А по каким нормам у вас выключатель в санузле проходит?
Memfiz написал :
Отдельным кабелем землю от щитка к ванне или ванну к стояку, как всё соединять... под винтом к ванне и трубам, на клемме в коробке к щитку.... что и как
Ни то, ни другое, ни третье ... Все провода от всех металличесих поверхностей, все провода РЕ от розеток, включая и отдельный провод РЕ от щита, надо подключить в КУП.
Memfiz написал :
Зона 3 санузла - это 60 см от ванны или душевого поддона или
Ни то, ни другое, ни третье ... Все провода от всех металличесих поверхностей, все провода РЕ от розеток, включая и отдельный провод РЕ от щита, надо подключить в КУП
Что такое КУП ? Какие металлические поверхности соединять и как к ним крепить провод? Где этот КУП стоять должен? Где какие сечения проводов? И что делать с заземлением, которое и так от щитка идёт ко всем розеткам, использовать, захоронить?
А по каким нормам у вас выключатель в санузле проходит?
Если он IP44 + под УЗО 30мА и в более метра от ванной? Нельзя так? Ых.. будет не проходить
Ну и вопрос не в тему Навеяло соседней веткой о соединении проводов...
Мои электрики-шмалектрики предложили сделать скрутку и эту скрутку затянуть в некой гильзе с болтиком... что думают об этом настоящие электрики?
Особенно: мои электрики-шмалектрики предложили сделать скрутку и эту скрутку затянуть в некой гильзе с болтиком... что думают об этом настоящие электрики? Можно так делать или нет? Они уже завтра приступают... Денег на нормального электрика нет... работают монтажники-студенты какого-то МОС-ЫЫЫ-СТРОЯ Уже завтра начинают... давать добро или нет?
Особенно: мои электрики-шмалектрики предложили сделать скрутку и эту скрутку затянуть в некой гильзе с болтиком... что думают об этом настоящие электрики? Можно так делать или нет? Они уже завтра приступают... Денег на нормального электрика нет... работают монтажники-студенты какого-то МОС-ЫЫЫ-СТРОЯ Уже завтра начинают... давать добро или нет?
Если не уверен, используй вместо всяких скруток клемники Wago.
По поводу уравнивания потенциалов:
От щитка тяни ПВ1 6мм2 до сантехшкафа, там размещаешь коробку 100х100мм, в ней клемник, от клемника проводом ПВ1 2,5мм2 до стояков водоснабжения, ванны, до розеток, и прочих электроприёмников. Например к розетке будет подсоединятся две "земли", одна из линии, а другая от супа.
Коробка Уравнивания Потенциалов, представляющая собой коробку скрытой или открытой установки с шиной внутри.
Memfiz написал :
Где этот КУП стоять должен?
В доступном месте для осмотра соединений и, в то же время, чтобы не была как бельмо на глазу.
Memfiz написал :
Где какие сечения проводов?
Если провода механически защищены, т.е под штукатуркой, то 2,5 квадрата. От щитка лучше тащить 4-6 квадраатов ж/з провода ПВ-1. К трубам крепить при помощи хомутов, а к плоским поверхностях при помощи болтов и винтов, а на оборудовании, используя специальные клеммы.
Memfiz написал :
И что делать с заземлением, которое и так от щитка идёт ко всем розеткам, использовать, захоронить?
Чтобы не путаться в терминологии, то не применяйте к системам TN термин "заземление" - используйте "защитный ноль". Защитный ноль РЕ в обязательном порядке должен идти ко всем розеткам и оборудованию от щитка и подключаться к ним, а вот в КУП пойдет провод уже от их клемм РЕ.
Memfiz написал :
Если он IP44 + под УЗО 30мА и в более метра от ванной? Нельзя так?
Вообще-то любые средства коммутации, к которым относятся и выключатели, запрещено размещать в помещениях с повышенной опасностью.
Memfiz написал :
мои электрики-шмалектрики предложили сделать скрутку и эту скрутку затянуть в некой гильзе с болтиком...
Как я понимаю, речь идет о полиэтиленовых винтовых клеммах. Если хотите знать мое личное мнение, то я бы все сделал на ВАГО. Как будут делать ваши электрики - решать вам. Тем более, что до коммутаций дело еще не скоро дойдет.
Вы еще и не такие ляпы можете в этом ПУЭ найти, как в приведенном вами пункте. Сначала указывается, что в ванных комнатах ( это я сокращенно трактую ) размещение органов управления НЕ ДОПУСКАЕТСЯ и тут же, вопреки всякому здравому смыслу, трактуется, что в зонах 1 и 2 ванной комнаты "дергалки" ДОПУСКАЮТСЯ. Любой, обладающий элементарной логикой человек поймет как именно делать можно, а как нельзя.
avmal написал :
Любой, обладающий элементарной логикой человек поймет как именно делать можно, а как нельзя.
С точки зрения логики, выключатели (самые обыкновенные) в третьей зоне ничуть не хуже розеток.
Что касается "дергалок" в зонах 1-2, то разрешенный ПУЭ вариант достаточен с точки зрения электробезопасности. А с точки зрения инженерной, зона очень высокой влажности не лучшее место для приборов, но с этой позиции лучше вообще ничего в ванной комнате не размещать (да и вообще в жилых квартирах, не оборудованных климатическими установками).