есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?
И ходить вокруг в диэлектрических ботах, а краники открывать в диэлектрических перчатках.
zverek написал :
провод греется хорошо
Ну Вы же наверняка сами понимаете, что это не нормально. Нужно искать причину, пока никого не убило. Ремонтировать или менять насос. Или в другом месте косяк.
И помните, что местное заземление без применения УЗО не способно обеспечить электробезопасность.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
zverek написал :
заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров
Измерить сопротивление заземлителя.
Измерить сопротивление глубинного заземлителя - насоса.
Измерить сопротивление изоляции насоса.
Измерить ток в проводе заземления.
zverek написал :
заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров.
???
То есть у Вас был проект устройства заземления и молниезащиты, сделанный в привязке к Вашему дому, но Вы не выполнили требование проекта по измерению величины сопротивления заземления?
тогда это точно не по всем правилам...
zverek написал :
при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват
моего коллегу убило насосом "Малыш", двое детей (1,5 и 4 годика) осталось сиротами в 3 метрах от его дома...
может жизнь дороже плохого насоса и отсутствия правильного заземления?
zverek написал :
есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?
Без схемы и подробного описания конструктива сложно советовать.
Нужно либо разбираться с размещением\качеством повторных заземлителей, либо переходить на систему ТТ.
zverek написал :
чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.
Ремонтировать статор нужно, определить место пробоя и заменить катушку. Или просушить статор в печи, пропитать электротехническим лаком, просушить сново.