#581795

zverek написал :
чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.

Ремонтировать статор нужно, определить место пробоя и заменить катушку. Или просушить статор в печи, пропитать электротехническим лаком, просушить сново.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

zverek написал :

Какой марки насос стоит? Даже непонятно какого типа(глубинный и тд). 40 метров- это не шутка!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

zverek написал :
есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной.

Как он умудряется стоять в котельной и качать с глубины 40 метров? котельная что глубоко под землей?

Да проложите отдельную толстую PE или используйте разделительный трансформатор, если трубу жаль. С УЗО для страховки (двумя-тремя последовательно ).

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Без схемы и подробного описания конструктива сложно советовать.
Нужно либо разбираться с размещением\качеством повторных заземлителей, либо переходить на систему ТТ.

єто к ВТБ и его версии про :
Более вероятно, что у автора TN-C-S и насос служит глубинным заземлителем PEN ВЛ - ток в десяток ампер вполне реален.

ВТБ! написал :

и чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.

zverek написал :
есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?

Двигатель насоса пробивает на корпус.

Valeryko написал :
0,7 метра глубины для него может быть недостаточно

Трёхметровые штыри, 0.7 - заглубление контура обварки.

Геннадий Б

Или имелся ввиду пробой фазы на корпус?
Да, это приоритетная угроза по возможным последствиям.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

nikee написал :
А другие эл.приемники рядом есть?
Может они тоже берут землю через данный проводник.

  • Скорее всего именно так- из-за какой-то бяки с заземлителем, кстати,0,7 метра глубины для него может быть недостаточно...

Геннадий Б написал :
Разве не это главное

2.5А не смогли бы ощутимо нагреть провод 0.75кв.мм - а ток утечки в любом случае заметно меньше рабочего.

Более вероятно, что у автора TN-C-S и насос служит глубинным заземлителем PEN ВЛ - ток в десяток ампер вполне реален.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

zverek написал :
заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров.

???

  • То есть у Вас был проект устройства заземления и молниезащиты, сделанный в привязке к Вашему дому, но Вы не выполнили требование проекта по измерению величины сопротивления заземления?
  • тогда это точно не по всем правилам...

zverek написал :
при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват

  • моего коллегу убило насосом "Малыш", двое детей (1,5 и 4 годика) осталось сиротами в 3 метрах от его дома...
  • может жизнь дороже плохого насоса и отсутствия правильного заземления?

А другие эл.приемники рядом есть?
Может они тоже берут землю через данный проводник.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ВТБ! написал :
Измерить сопротивление заземлителя.
Измерить сопротивление глубинного заземлителя

Негуманный совет

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ! Разве не это главное

ВТБ! написал :
Измерить сопротивление изоляции насоса.

?

zverek написал :
заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров

Измерить сопротивление заземлителя.
Измерить сопротивление глубинного заземлителя - насоса.
Измерить сопротивление изоляции насоса.
Измерить ток в проводе заземления.

zverek написал :
сечение 0,75

"Не мало-ль будет?"

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

zverek написал :
откидывать землю насоса?

И ходить вокруг в диэлектрических ботах, а краники открывать в диэлектрических перчатках.

zverek написал :
провод греется хорошо

Ну Вы же наверняка сами понимаете, что это не нормально. Нужно искать причину, пока никого не убило. Ремонтировать или менять насос. Или в другом месте косяк.

И помните, что местное заземление без применения УЗО не способно обеспечить электробезопасность.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?