Стоти общий диф ИЭК 40А 30mA, после него 3 автомата ИЭК: плита 25А, розетки в комнате 16А и верхний свет 16А.
На плиту 3х4 кв мм алюминий . Повесил на плитную линию еще розетку. Диф был включен просто как автомат ( провода заведены под крышечку слева). Я переподключил на правильный выход ( т.е как УЗО) Как включил перфоратор- так вырубило)
На фото видно, что слева диф включен, как положено, но два соседних- только в режиме защиты от сверхтоков.
Снова сделал как было : в режиме защиты только от сверхтока. Не вырубает. Что бы это могло быть?
Тут похожая тема обсуждалась недавно, но у чела отдельное Узо стоит на стралку и вырубается диф при переключении режимов стралки. А у меня-то почему? УЗО ведь от утечки срабатывает!
А остальны ерозетки были вообще не нагружены, плита- вынута из розетки.
Может диф такой, бутафорский? Однако, удругих-то они работают бежать и разводиться на новый диф иил УЗО, не поняв причину. не хотелось бы
старыймастер написал :
На фото видно, что слева диф включен, как положено, но два соседних- только в режиме защиты от сверхтоков.
А я, честно говоря, не всосал, как там справа диф включен. Чтобы миновать УЗО надо снять крышку снизу, убрать штатные провода, подключить линию и ухитриться опять крышку закрыть.
2старыймастер ТОгда, возможно, срабатывает из-за помех, генерируемых электроникой перфа. Надежность контактов в этой цепи также не помешает проверить и попробовать заменить дифф на заведомо исправный.
Есди дома есть диммер и фен неб. мощности ( до 500 Вт ) , можно ими проверить реакцию УЗО на помеху, включив фен через диммер в эту розетку.
Палецкий написал :
Накинули провода на клеммы, крышечкой придавил...делов то
Не-е-е-е. там, во-первых, провода не накидываются, а вставляются - обычные автоматные клеммы. А во-вторых, крышечкой там ничего не придавливали - ровно стоит. И провода в какую-то не ту сторону идут. Что-то там не так.
avmal написал :
А я, честно говоря, не всосал, как там справа диф включен. Чтобы миновать УЗО надо снять крышку снизу, убрать штатные провода, подключить линию и ухитриться опять крышку закрыть.
Именно так и сделано у моего дифа и у соседнего справа.Крышка на одном винтике. Прблем нет ее снять. Внутри дифа под крышечкой два провода, идущие от ввода и куда-то вверх вправо
Все правильно палецкий пишет. Под крышечкой 2 винта, от которых выход на 3 автомата: 25, 16, 16 , от них -на плиту, комнатные розетки и свет.
Все там очень просто. Говорил я содним местным электриком. он сказал, что вероятнее всего дуркуют старые электроплиты. поэтому они таки и подключили диф(ы), у ког о вырубало. Плимту не пробовал, но перф и болгарка включались в розетку, запитанную именно от плиты, от чего и вырубало диф.
старыймастер написал :
Под крышечкой 2 винта, от которых выход на 3 автомата: 25, 16, 16 , от них -на плиту, комнатные розетки и свет.
А я все-равно никак не всосу - про две клеммы под крышечкой понятно - в реалии от них два провода идут через трансформатор тока на клеммы выхода. А чтобы с этих клемм на автоматы напрямую подрубиться надо очко в крышке прорубать. Неужели прорубили? А штатные провода тогда куда дели? Так и оставили?
старыймастер написал :
вероятнее всего дуркуют старые электроплиты.
Так плиту лучше мимо УЗО пускать. Даже по теоретическим расчетам она может давать в исправном состоянии законные 10мА утечки при такой мощности без учета проводки.
Моя проблема в том, что не стал менять проводку в квартире. Но на кухне защитить стриралку и электроприборы как-то надо. Вот и повесил на линию Электроплиты, тк она единственная трехпроводная.
Но УЗО выбивает. И если я поставлю вместо клятого дифа отдельное УЗО- ИМХО деньги потеряю, тк будет ровно также выбивать его
Плиту надо от этой линии временно отключить и проверить.
Если диф будет продолжать срабатывать, то утечка где-то на линии.
Если диф НЕ будет срабатывать, то утечка в плите.
Значит линия на ладан дышит. Хотя есть вариант, что и диф не фонтан. ИЭК? Чтобы попробовать, то деньги жалко, если не в дифе дело. У меня валяются ИЭКи. Правда, самый большой на 25А. Могу дать на пробу, чтобы зря не тратиться.
Мне собственно УЗО бы попробовать на одной линии плиты. Диф я оставлю в таком состоянии, тк он де факто-вводной автомат, и менять его не очень хочется, а для дополнительного УЗО место на рейке есть