собственно говоря уже не первый раз загибает стрелку на манометре холодной воды.
этаж 12из 17. насосная станция стоит в подвале.
с чем такое может быть связано? Есть мысль,что это насос захватывает воздух и это приводит к резкому падению давления. может быть такое? как с этим можно локально бороться?

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Ну, если остановить стояк, открыть верх, и спустить снизу, на 12 этаже -4 атмосферы будет...

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2299

резко воду сливают из стояка, инерцией механизма гнёт об упор. Обратный водяной клапан или обратный воздушный клапан спасёт ситуацию.

а разве редуктор давления не выполняет функции обратного клапана?

zrv1 написал :
а разве редуктор давления не выполняет функции обратного клапана?

Очевидно нет.

- Может и правда, шутка ?

Может и правда, шутка ?

могу подтвердить.стрелку загнуло, а упор не дрогнул.
пока снял стрелку и подвинул на 4 бар вперёд. теперь надеюсь до упора не достанет.

Andrejka написал :
Может и правда, шутка ?

Ну какая, нафиг, шутка?

2zrv1 А у вас ту же сторону загнуло стрелку?

Да и к старой фотографии есть элементарное обьяснение - такое могло произойти, когда при хорошем разборе воды резко перекрыли магистральный кран в стояке.