Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.09.2006 Новосибирск Сообщений: 45
#574474

Стоит УЗО на весь дом 30мА. При включении 1-ой конфорки на 3-ку (электропечь 4-х конфорочная)УЗО срабатывает, включаю 1-конфорочную переноску - все нормально функционирует.Что делать? Мне предложили УЗО на 100.

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Стоит поискать утечку в схеме конфорки или ТЭНе
УЗО менять по атким показаниям как-то несрьёзно...

Регистрация: 11.09.2006 Новосибирск Сообщений: 45

дело в том , что печь недавно подключили. насколько мне известно, если соединение неверное-УЗО отключит сразу.У меня-же отключает через несколько секунд.

aleks1966

Электроплита, разумеется, надёжно заземлена (занулена)?

Если плиту чинить/менять не собираетесь, то можно поставить УЗО 100мА на линию плиты, а 30мА - на всё остальное.
Или 100мА на всё, а 30мА на группы розеток и сан.узлы, чердак, подвал, наружное освещение и т.п.

Но если плите и 100 мА будет мало, тогда ремонт или замена неизбежны.

aleks1966 написал :
отключает через несколько секунд

Спираль разогревается - утечка возрастает - УЗО срабатывает.