Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#574938

имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО

четырехполюсное узо на 220 Вольт
на три однофазных нагрузки

имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО

четырехполюсное узо на 220 Вольт
на две однонофазных нагрузки

А что разве существуют иные схемы?

смотрите внимательней
четырех полюсное узо подключено на 220 Вольт

Да, невнимательность проявил. Такая схема неправильная, так как УЗО не будет отрабатывать установленную утечку.

ИХМО но подключать в таком случае нужно фаза фаза - ноль ноль.

leonard написал :
УЗО не будет отрабатывать установленную утечку

Будет.

Отрабатывать будет, но зачем однофазные нагрузки подключать по такой схеме. Трудностей в жизни не хватает? Я бы понял это при трехфазном вводе в дом, с током 100-300мА. Но зачем УЗО на 30мА? Что бы при неисправности в одной линии обесточить три?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav

Видать у автора есть "халявное" УЗО - надо же его пристроить.

да к стати завалялось несколько 4-х полюсных УЗО
которые редко используются
потому как работаю больше на напряжении 220 Вольт

Схема неправильная, УЗО будет грешить. Если пошла такая пьянка, то соединяйте первый и второй полюс, остальные третий и четвертый оставте в покое.

2электро
Полагаю, что в таком случае, можно такую схему организовать нелюбимому клиенту, чтобы долго помнил...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

leonard написал :
УЗО не будет отрабатывать установленную утечку

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.

ВТБ! написал :
Будет.

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.

lev125

Что подробнее? Срабатывания от нажатия на кнопку TEST никто не гарантировал.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Только учтите, что через N-полюс будет течь суммарный ток нагрузки и в данном примере УЗО должно быть на ток не менее 32А.

P.S. Ой, так и есть. Не заметил

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а вот как учат подключать узо в техникумах( обратите внимание на схему внизу кошмар! этож в каком году так разрешалось? на соседнем плакате( если они из одного набора)- 2001г

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

greg111 написал :
этож в каком году так разрешалось?

Там же написано "в системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ", и УЗО красным нарисовано, низзя, типа

Есть и глюк - на верхней схеме, подписанной TN-S, слева над значком заземления отсутствует шина между N и PE, таким образом получается система с изолированной от земли нейтралью, а никакая не TN.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

))) a слона то мы и не заметили...Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а слово *запрещено* скрыто под рамкой стенда. ОЛУХИ!!! мля

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Simbian написал :
Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО

Можно отметить, что если на нижней схеме убрать перемычку зануления корпуса, то система TN-C превратится в ситему Dvuhprovodka brutalis, в которой УЗО не только не запрещено, но напротив, является эффективным средством повышения электробезопасности на период до реконструкции на трехпроводку по системе TN-(C-)S.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.