Отрабатывать будет, но зачем однофазные нагрузки подключать по такой схеме. Трудностей в жизни не хватает? Я бы понял это при трехфазном вводе в дом, с током 100-300мА. Но зачем УЗО на 30мА? Что бы при неисправности в одной линии обесточить три?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
а вот как учат подключать узо в техникумах( обратите внимание на схему внизу кошмар! этож в каком году так разрешалось? на соседнем плакате( если они из одного набора)- 2001г
greg111 написал :
этож в каком году так разрешалось?
Там же написано "в системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ", и УЗО красным нарисовано, низзя, типа
Есть и глюк - на верхней схеме, подписанной TN-S, слева над значком заземления отсутствует шина между N и PE, таким образом получается система с изолированной от земли нейтралью, а никакая не TN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Simbian написал :
Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО
Можно отметить, что если на нижней схеме убрать перемычку зануления корпуса, то система TN-C превратится в ситему Dvuhprovodka brutalis, в которой УЗО не только не запрещено, но напротив, является эффективным средством повышения электробезопасности на период до реконструкции на трехпроводку по системе TN-(C-)S.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.