3 или 4 провода NYM 3*2.5 стянутые стяжками (или нет?) в штробе в известковой штукатурке. Вроде где-то мелькало что несколько проводов NYM поддерживают горение?
Кстати, если надо один из проводов развести в распаечной коробке стоит ли оcтальные проводить через коробку или можно обойти коробку?
alex23945 написал :
Вроде где-то мелькало что несколько проводов NYM поддерживают горение?
Имелось ввиду то, что согласно пожарному сертификату на NYM, он является кабелем не распространяющим горение только при одиночной прокладке. При прокладке в пучках - NYM считается распроcтраняющим горение.
Если кабель захочет разгореться он расплавит любую изоляцию и загорится что нибудь вокруг него, вплоть до самой изоляции - надеяться на то что если написано, что он не горючий - не советую. Самая надежная защита от пожара - автомат надлежащего ампеража и УЗО, а не изоляция.
Все же видели что может сделать например дуга... Меня прямо удивляет эта суета вокруг негорючих кабелей, ОСОБЕННО при прокладке в штробе!!!