Подскажите плз, каким кабелем сделать подводку от столба освещения к дому(частному) под землей.

Планируется кабель положить в пластиковую трубу и гофру

Расстояние 10 метров

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48226

Лучше кабель в броне специально предназначенный для укладки под землей.....

Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.

1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

А другая альтернатива есть?
АВВГ или СИП?
нужно 16 мм х2,двухжильный

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33928

Anrio написал :
АВВГ или СИП?

СИП-то здесь при чем, если вы собираетесь в землю класть? Кладите АВВГ. Только не надо никаких труб и гофр грунтовые воды собирать. Сверху не забудьте механическую защиту сделать или защитную ленту положить.

avmal написал :
защитную

Сигнальную?

Anrio написал :
СИП

И копать не надо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33928

ВТБ! написал :
Сигнальную?

Какой ты дотошный? Хоть конем называй ...

avmal написал :
Какой ты дотошный? Хоть конем называй ...

"А что такое КЩ?" (с)

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33928

stas® написал :
"А что такое КЩ?"