Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#578473

не очень осведомленный и квалифицированный мастер вам похоже попался. похоже он слышал звон - да не знает где он
полным полно настенников работающих с бойлером и таких ужастей как вы описываете нету.
больше того скажу, в разы больше стоит напольников чугунных (вот чугун боится термошока) с бойлером и то таких проблем нет

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

Официальный дилер Протерма (точнее мастер-установщик этого дилера)

кто ж вас так настрощал то, ужас...

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

СПАСИБО.
Ну вроде температура для бойлера 80 градусов, для отопления планирую примерно 50-55 подача, 40 обратка, боюсь перепада температуры при переключении из режима нагрева воды для ГВС в режим отопления. Все-таки вместо 80 градусной водички в теплообменник котла пойдет 40-градусная (не водка )...

а зачем она вам вообще нужна?
Гидравлическя стрелка в основном предназначена для котельных с несколькими котлами и/или несколькими контурами с разными или переменными нагрузками

(Схема II.2.5 размеры)

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

Уважаемые, поиск юзал и по форуму и по сети.
Киньте в меня грамотной ссылкой, чтобы понять как ПРАВИЛЬНО сделать гидрострелку.
Вводные простые, котел 28кВт турбо, со встроенным насосом, бойлер косвенного нагрева и 150 кв. м. отапливаемой площади. Отопление - двухтрубка, одна ветка.
Что-то удерживает пока от выбора обычного трехходового крана...