Вот такой прикол - через три года эксплуатации перед стиралкой лопнул этот самый стакан обычного картриджного фильтра из прозрачного пластика по кругу в месте где кончается резьба и пошло сужение стакана. Хорошо что я был дома и услышал хлопок и журчание воды. А иначе даже страшно представить последствия - 10 этаж все таки...
Кто нибудь сталкивался с таким и вопрос - это был гидроудар или какая то усталость материала?
По наименованию - что то типа Аквафор? не помню, но по виду типичный no-name. Поэтому срок сужбы в тумане...
To BV - при ближайшей возможности конечно поставлю редуктр, особенно учитывая 3 гибких подводки в квартире. Кстати, разумный срок их службы? И пожалуй, застрахую гражданскую ответственность...
А что ставить вместо пластиковых колб? Везде железные для горячей воды?
Блин, а я на холодную воду поставила Honeywell FF06 с прозрачной колбой. Что теперь делать? Срочно менять? Или honeywell можно доверять, учитывая что живу на последнем этаже и давление не очень высокое.
Елена034 написал :
Блин, а я на холодную воду поставила Honeywell FF06 с прозрачной колбой.
Не все так страшно,но лучше оба с бронзовой ставить.
dmo написал :
А что ставить вместо пластиковых колб? Везде железные для горячей воды?
Можно ставить черный пластик(для горячей воды),он,видимо,из полифенилсульфона,что весьма надежно.И только Atoll(ниппели в нем надо поменять на конические Viega).
Да,обязательно после редуктора.
ДОКА написал :
Не все так страшно,но лучше оба с бронзовой ставить.
Ну вот, FF06 - колба прослужила 2года....трещина как у автора темы....
Хорошо заметили, а так еще и ремонт соседям...
По прайсу 1600 + работа -> спасибо Honeywell
Судя по фоткам, лопнула колба от того что дернули за сливной шланг под краником.
А латунную колбу обычно ждать месяц, если на заказ...увы. Хотя может, они есть в наличии. (стоит примерно 1200р).
Прозрачные колбы вообще - самые опасные.
Prok12 написал :
Судя по фоткам, лопнула колба от того что дернули за сливной шланг под краником.
Похоже, но неверно.
Слив закреплён за стенку, и всё это в шкафу -> дёрнуть нет возможности.
Либо гидроудар (редуктора после фильтра), либо (скорее всего) такое качество....
Лопнуло из за того, что слив закреплен. Было чуть криво и на колбу постояно действовала сила.
Лучше не делать этих стационарных сливов. Всегда можно надеть шланг. И смотрится громоздко и отрутить колбу без лишней возни невозможно и можно краник отломать делая "надежно".
Знаю случай, когда ломалась латунная колба. Причем сантехники у входного крана подпилили ручку чтобы она не упиралась в стену так коротко, что не было возможности закрыть кран. Давление в тех домах 2.5атм