Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#581551

Я понял, спасибо огромное ребята! Респект и уважуха...

Палецкий написал :
Выдержит ли ноль такую нагрузку?

Ток через нулевой проводник при всех включенных агрегатах будет определяться нагрузкой розеток 3,2 кВт (примерно)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Палецкий написал :
Выдержит ли ноль такую нагрузку?

При симметричной нагрузке ток в нуле будет близок к нулю.

avmal написал :
4 квадрата и 16А по моему мнению должно хватить.

получается , что между нулем и фазами около 11 кВт (не учитываю 1800 Вт на трехфазные двигатели). Выдержит ли ноль такую нагрузку? Простите за тугоумие

sergey_sav написал :
длина не задана.

там около двадцати метров в кабельканале

avmal написал :
4 квадрата и 16А по моему мнению должно хватить.

Согласен, но без учёта потерь на линии, ибо длина не задана.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ШМ+конветоры "берут" 14А с фазы. АВ 16А и сечение 2,5 после АВ будет отлично. Но фаза С нагружена вдвое сильнее, до АВ 16А мне кажется нужен лучше кабель 6,0 мм2 (потому как для одного трехжильного 4,0 в трубе потолок 27А) под защитой АВ32А.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Палецкий написал :
допустимое сечение питающего щит кабеля и номинал АВ на группе.

4 квадрата и 16А по моему мнению должно хватить.

Спасите , помогите...туплю
Подскажите пожалуйста допустимое сечение питающего щит кабеля и номинал АВ на группе. На группе швейных машин с конвекторами. На эту группу проложен кабель 4х2,5 ...тоже сомневаюсь, хватит ли сечения ?!