Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#582391

Здравствуйте!

Делали ремонт в ванной, в последний день строители ставили установочные коробки и розетку/выключатели. Провода заизолировали хорошо (стоял смотрел, проверял), коробки ставили на ротбанд. После этого выбило УЗО. Строители сказали, что когда высохнет, всё будет нормально. Прошло ~1.5 суток, УЗО всё равно срабатывает. Это нормально? Сколько может сохнуть ротбанд? Поверх него ещё флизелиновые обои. Смущает то, что земли в данной цепи нет, т.к. это верхний свет. Утекает на землю фаза, т.к. при одключении автомата данной цепи УЗО не срабатывает и нижний свет работает нормально. Проводит ли ток гипсолит? Трубы металлопластовые, да и далеко они от выключателей..

Провода заизолировали хорошо [/QUOTE]
Не факт, скорее всего повреждена изоляция прововода, попробуйте вспомнить какой участок стены последним штукатурили, и когда сработало узо, так хоть будете знать где искать неисправность.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Какие провода (марка)?
Как их соединяли, где (в чем) их соединяли и чем конкретно изолировали?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jazzy написал :
Смущает то, что земли в данной цепи нет, т.к. это верхний свет.

Меня это тоже смущает, поскольку "земля" должна быть в этой цепи обязательно.

jazzy написал :
Провода заизолировали хорошо

А зачем их изолировали? Они должны быть уже изолированы при продаже.

jazzy написал :
Строители сказали, что когда высохнет, всё будет нормально.

Нормально уже не будет, поскольку изоляция уже повреждена и уменьшение влажности ничего не исправит.

Житейский случай. Налицо небольшое повреждение изоляции и срабатывает защитное реле. А кто-нибудь имеет опыт нахождения таких повреждений в процессе монтажа? Например, мегометр среагирует на повреждение, которое дает утечку 30-100мА? Понятно, понятно, что давно имеются приборы показывающие утечки даже в 1 мА, но дорогие это игрушки. Может 1000в мегер в данном случае тоже спасает?

До того как

jazzy написал :
ставили установочные коробки и розетку/выключатели

проводку хоть как-то проверяли? Или это было первое подключение цепи через УЗО?

megamozg написал :
Не факт, скорее всего повреждена изоляция прововода, попробуйте вспомнить какой участок стены последним штукатурили, и когда сработало узо, так хоть будете знать где искать неисправность.

Участок помню, он один - около выключателей света в ванную и туалет

evgenygrig написал :
Какие провода (марка)?
Как их соединяли, где (в чем) их соединяли и чем конкретно изолировали?

ПУНП кажется, сечение 1мм.. провода шли на вентилятор, поскольку переход был с алюминия на медь - соединяли через "орех", т.к. в этом месте большая скрутка алюминиевых проводов (ванная, туалет, кухня), правда корпус с ореха пришлось выкинуть и замотать хорошенько изолентой, т.к. не влезало иначе..

avmal написал :
Меня это тоже смущает, поскольку "земля" должна быть в этой цепи обязательно.

Откуда ж ей взяться в цепи верхнего света в старом доме? Только нижнюю проводку переделывали на медь, с верхней возиться не вижу смысла..

avmal написал :
А зачем их изолировали? Они должны быть уже изолированы при продаже.

Ответил выше, было соединение с алюминия на медь.

avmal написал :
Нормально уже не будет, поскольку изоляция уже повреждена и уменьшение влажности ничего не исправит.

Есть надежда, т.к. мимо УЗО всё работает. Мне непонятно, через что утекает на землю, через гипсолит что ли..

stas® написал :
проводку хоть как-то проверяли? Или это было первое подключение цепи через УЗО?

Проверяли, конечно. УЗО вырубилось ровно в момент наложения ротбанда.

орех - в распаечной коробке или под штукатуркой?

stas® написал :
орех - в распаечной коробке или под штукатуркой?

под штукатуркой, но тщательно замотан изолентой (проверял, когда делали)

Грех делать неревизуемые винтовые соединения.

Слой штукатурки какой? если больше 2-3 см, то он в глубине будет неделю еще сохнуть. Изолента во влажной среде не особо помогает, так что остается только ждать. Пока не высохнет - будет утечка. Но в дальнейшем, учитывая, что у вас это в санузле, риск периодического возобновления утечки немаленький.

stas® написал :
Слой штукатурки какой? если больше 2-3 см, то он в глубине будет неделю еще сохнуть.

Да, где-то 2-3 см как раз..

stas® написал :
Изолента во влажной среде не особо помогает, так что остается только ждать.

Понятно.. Спасибо, ну будем ждать, значит.

stas® написал :
Пока не высохнет - будет утечка.

Мне не даёт покоя вопрос, куда оно утекает. Понимаю, что пока штукатурка сухая, будет утекать, но где там земля?

утекает - по влажной штукатурке в водопроводную арматуру.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jazzy написал :
Понимаю, ... будет утекать, но где там земля?

Ваш дом стоит на земле ...

jazzy

Поздно конечно, но вследующий раз если понадобится "скрутку" замуровывать - кроме изоленты оберните еще и целофаном получше - специально для штукатуров. А еще лучше самому немного алебастром прехватить, чтобы они уже не могли это все шевелить.

Надеяться на то, что просохнет стена конечно нужно,но... Может вскрыть подрозетники и просто посмотреть - нет ли там штукатурки - может, если повезет, вы там и найдете причину.
И еще - если в доме не одно УЗО, а два и больше - можно запитаться от другого УЗО, чтобы так сказать исключить вероятность бракованного УЗО.

jazzy написал :
Здравствуйте!

Делали ремонт в ванной, в последний день строители ставили установочные коробки и розетку/выключатели. Провода заизолировали хорошо (стоял смотрел, проверял), коробки ставили на ротбанд. После этого выбило УЗО. Строители сказали, что когда высохнет, всё будет нормально. Прошло ~1.5 суток, УЗО всё равно срабатывает. Это нормально? Сколько может сохнуть ротбанд? Поверх него ещё флизелиновые обои. Смущает то, что земли в данной цепи нет, т.к. это верхний свет. Утекает на землю фаза, т.к. при одключении автомата данной цепи УЗО не срабатывает и нижний свет работает нормально. Проводит ли ток гипсолит? Трубы металлопластовые, да и далеко они от выключателей..

Это все результат раздолбайства, когда кабели замазывают в стену без трубки. Кстате в раздолбайском ПУЭ это допустимо.

leonard написал :
Это все результат раздолбайства, когда кабели замазывают в стену без трубки. Кстате в раздолбайском ПУЭ это допустимо.

раздолбайство "Джумшутов" и "Равшанов" замазывающих голые соединения обмотанные хрен знает какой изолентой в стены неизлечимо Защиту от дурака на всё не предусмотришь.