Уважаемые, возникла необходимость подключить новые варочную поверхность, духовку и старую (5 лет) стиралку Бош. Почитал форум, но не нашел ответа на вопросы:
Самое важное. Можно ли подключить стиралку к автомату такого типа? Не будет ли при отжиме выбивать автомат?
Нет четкого списка, какие приборы можно и нужно подключать к автомату тип В, а какие к тип С. Проясните, плс. ситуацию! Можно ли к типу В подключать духовку, ВП и комп? Первоначально хочу все автоматы в квартирном щитке поставить типа В.
Есть мнение, что на духовой шкаф не следует ставить УЗО. С чем это связано и правильно ли так поступать?
Vobbler написал :
Нет четкого списка, какие приборы можно и нужно подключать к автомату тип В, а какие к тип С.
С - для ламп накаливания при номинале автомата близком к номинальному току потребления.
Есть мнение, что на духовой шкаф не следует ставить УЗО. С чем это связано и правильно ли так поступать?
Это связано с неисправными духовками, которые при нагреве могут давать значительную утечку.
Кроме того, для стационарных (то есть надёжно занулённых) приёмников вполне достаточно диф.защиты 100-300мА, которую обеспечивает входное УЗО (если оно есть).
ВТБ! написал :
С - для ламп накаливания при номинале автомата близком к номинальному току потребления.
А если ток потребления в разы меньше тока автомата? А на все остальное тип В?
А новую хорошую духовку стоит подключить к УЗО 30мА? И еще такой вопрос. Почему духовка со временем начинает давать такую большую утечку, а стиралка и ВП - нет?
Самое важное. Можно ли подключить стиралку к автомату такого типа? Не будет ли при отжиме выбивать автомат?
Только что по случаю провел эксперимент: провел цикл полоскания и отжима с АВ С3 (цэ три) (до этого клещами намерив ток ок. 1,5 А). Автомат не выбило. В16 тем более не выбьет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Smily, Kamikaze, спасибо!
Тады такой вопрос. Если дополнительно поставить на стиралку УЗО 16А тип А, будет ли оно отключаться? Читал, что на мощные двигатели тип А не подходит, а почему - не объяснили
Vobbler написал :
Тады такой вопрос. Если дополнительно поставить на стиралку УЗО 16А тип А, будет ли оно отключаться? Читал, что на мощные двигатели тип А не подходит, а почему - не объяснили
На стиралку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тип А. Это написанно в современных интсрукциях к стиралкам (по крайней мере к сименс )
У меня тоже стоит тип А, более того, на всю квартиру одно, 30 мА, и ложняков нет.
Добрый час! Стиралка потребляет основную мощность на разогрев воды, двигатели в основном коллекторные, с плавным запуском.. потому, что работают под управлением регулятора частоты вращения с обратной связью.., так что основной токи соответственно потребляемую мощность не там ищете..
Старенькая уже Siemens WM 2170. Подключена в старой 9-этажке через дифавтомат ИЭК АД-12 16А (просьба не плеваться, квартира не своя, 1500 руб на фирменную защиту не нашлось). Работает на ура. По паспорту потребление 13А (в английской инструкции указан такой номинал предохранителя в вилку).
Vobbler написал :
А если ток потребления в разы меньше тока автомата? А на все остальное тип В?
Тогда все фидерные автоматы с характеристикой B.
А входной автомат - С.
В автоматах между входным и фидерными нас интересует только защита от перегрузки, поэтому тоже С.