Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13
#583595

Приветствую всех уважаемых знатоков!

Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней.
Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!

Информация: подача теплоносителя верхняя, 11 этаж 12 этажного дома (137 серия).

Установлено: клапан Danfoss RTG-20, терморегулятор Danfoss с дистанционным датчиком температуры.

P.S. Снятие терморегулятора с клапана общей картины не изменило. Фото прилагается. Спасибо!

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

в комнате тепло? разверните терморегулятор. он не должен вниз смотреть.

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Это кухня, в процессе ремонта, объединённая с прихожей.
Тепло(+22С), но за бортом t 0 +1.
По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко.
Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).

Особого эффекта при замене старого совкового стального радиатора(одинарный L=90 см) с трёхходовым вентилем я не почувствовал.
Кстати, старый прогревался абсолютно равномерно.
Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?

Ещё тема: сосед надо мной поставил (через неделю после меня на МП) 6 секций без всяких
"клапанов-регуляторов". Таки у него прогревается ВСЁ равномерно!

Выходит, что дело в Danfoss? Тоже странно, фирма солидная...
Короче: где-то лажа, а где понять не могу...

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

C2h5-OH написал :
разверните терморегулятор. он не должен вниз смотреть

терморегулятор с дистанционным датчиком (белая коробочка видна на фото:длинна трубки 2 метра!) допускает ЛЮБОЕ положение корпуса самого терморегулятора.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

IMG написал :
Danfoss? , фирма солидная...

имхо когда данфос был солидной фирмой?

а диаметр байпаса не крупноват?

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

C2h5-OH написал :
когда данфос был солидной фирмой?

60-летний опыт производства терморегуляторов должен что-нибудь значить...

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

@lex написал :
а диаметр байпаса не крупноват?

Может быть. Была такая мысль.
Стояки 3/4", наружный диаметр медяшки 22 мм.
Делал не я. Может "подтянуть" мастеров? Если в этом дело..

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

А-у-у-у!!! Спецы Вы где?

Есть ещё какие-нибудь мысли?

Тема НЕ закрыта!!

P.S. 1/2 радиатора по прежнему чуть тёплая..

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

я думаю что главное чтоб тепло было в комнате.»

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление). А у медного байпаса Д22мм пропускная способность отличная - вот вся вода и идет через байпас А сосед небось байпас сделал из МП с масюпусенькими отверстиями в фитингах: в итоге у него пропускные способности Danfoss и байпаса одного порядка. Вот у него и греется нормально... А если у него еще и регуляторов нет - тем более: вода хорошо идет через радиатор. Но! Он навредил всем остальным потребителям стояка, поставив МП с маленькими отв. в фитингах... Так что, дело не в плохом качестве Danfoss - это просто их особенность. Хорошая пропускная способность у ручных регуляторов RBM: примерно втрое больше, чем у Danfoss с термоголовкой. Можете попробовать поменять.

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Спасибо за ответы. Особенно земляку.
А если байпас заузить, но оставить Danfoss? Поможет?
Так и так стояк сливать...

IMG написал :
Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?

IMG написал :
Короче: где-то лажа, а где понять не могу...

Лажа-вся эта подводка.
Байпас является частью стояка,и должен быть стальным.После байпаса ставятся шаровики,а после них-медная подводка.
Регуляторы лучше Far ставить,они гораздо лучше работают в однотрубке.
байпас желательно заузить.

У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление).

Danfoss RTG-20 обладает большой пропускной способностью и расчитан как раз для однотрубных и гравитационных систем отопления (в отличии от серии RTD).

Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней.
Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!

В однотрубной системе отопления температура подводящих труб может быть выше температуры радиатора, тем более у вас алюминиевый радиатор, а у него поверхностная температура должна быть низкая ( по тех.условиям). И тепло по алюминевым радиаторам тоже может неравномерно распределяться.
Мне кажется, что никакого косяка у вас нет. Когда ставите терморегулятор, главное чтобы в помещении была комфортная температура, при этом сам радиатор может быть чуть теплым или даже совсем холодным (когде на улице достаточно тепло).

По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко.
Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).

Вы сами говорите, что поставили заведомо больший радиатор Если бы не было терморегулятора, то жарко было бы.
А где у вас стоит сам датчик?
Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб. Удачи.

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб.

Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.)
Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж.
Или это всё из личного опыта?
Спасибо.

Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.)
Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж.
Или это всё из личного опыта?

10-летний опыт работы проектировщиком
Нашла вам ссылочку. Это рекомендации фирмы. Посмотрите стр.25

Хотя я всегда пользовалась старой отсканированной инструкцией. Вот кусочек:

Извините за плохое качество

Регистрация: 16.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 13

2Rada
Спасибо огромное за исчепывающий ответ!
Будут результаты, обязательно отпишусь.